首页 > 范文大全 > 合同范本 正文
高空落物防范措施范文模板

2024-02-09 10:02:53 21好文网 合同范本

高空落物防范措施

为确保施工过程中不因高处坠落/物体打击造成伤害,结合本工程的特点,着重从以下几个方面制定本措施。

一.塔吊作业

1、塔吊安装、顶升和拆除作业均按照合同由各塔吊产权单位负责,由其上报施工方案,由安全质量部审核,项目总工批准后执行。期间由韩涛部长跟班作业,与产权单位负责人共同协调指挥。

2、由安全质量部韩涛部长负责组织塔司和信号工安全教育会议。塔吊司机、信号指挥人员必须是经专业培训,持有效证件上岗。吊装工作中信号指挥用对讲机进行联络。

3、作业人员必须严格执行塔吊作业安全操作规程。严禁违章作业,严禁违章指挥,严禁酒后上岗作业,严禁擅离职守。吊装人员有权拒绝违章指挥。塔下挂塔吊安全操作规程。

4、对于刮风天气风力大于4级,吊装高度大于40米以上时,要停止向高压电线方向的吊装作业,停止大模板的吊装。风力3级以上,要用回转制动开关及时锁定回转。刮大风时宁可停吊,绝不准让司机冒生命危险进行吊装,同时还要确保作业人员的安全。为保施工进度,可根据风雨天的气象预报,及时组织提前备料或吊装,减少刮风下雨时的吊装工作量。当大风、阵风把塔吊吊运的大模板吹的飘摆不定、难以定位时,宁可停吊或者改变卸料位置。

5、每月保养吊勾主轴平面轴承,保证在刮风吊装中,吊勾钢丝绳不绞绳,不影响吊勾起落。

6、工地的安全员、塔吊机长、信号指挥人员每天收听天气预报,及时向吊装人员进行通报。

7、严禁超载吊装作业,严格执行“十不吊”和塔吊安全操作规程。

8、对长27mφ22的超长筋吊装时,可吊24根。

9、对长18mφ22的的超长筋吊装时,可吊36根。

10、塔吊吊装前必须试吊,没捆好的要重捆、重新吊。、摆动过大的吊物要拴牵引绳。

11、每台塔吊司机、信号指挥人员必须按三班配齐,不准超劳。特别是夜班值班司机不准超劳。

12、吊14m及以上超长筋时,要用专用工字钢吊梁。防止超长筋过软,吊索滑绳,钢筋一

端失控伤人。

13、吊钢模板时要对角捆绳,在棱角处用卸扣勒紧钢丝绳;或模板堆码的上方堆成三角形,防止模板滑动坠落伤人。

14、吊砖、砂、砼扣件等散料要用专用料斗,而且不能装的过满防止散落伤人。

15、在楼边、洞口、脚手架上吊卸料时:信号指挥人员必须“到位”指挥;塔吊司机要格外小心的,吊装动作要稳,防止刮碰作业人员或碰散吊物。

16、安装和拆除大模板,塔吊司机与安装人员应经常检查索具,密切配合,做到稳起、稳落、稳到位,防止大模板大幅度摆动,碰撞其他物体,造成倒塌事故。

17、模板安装和拆除时,指挥、挂钩和安装人员尖经常检查吊环,对筒模要预先调整好重心。起吊时应卡环和安 全吊钩,不得斜牵起吊。严禁操作人随模板起落。

16、维修塔吊和顶升塔吊时要做好安全防护工作,维修人员必须戴安全帽、穿防滑鞋、系安全带、带对讲机和工具袋。塔下由信号指挥人员防护。

二.双笼电梯作业

1、电梯安装、顶升和拆除作业均按照合同由电梯产权单位负责,由其上报施工方案,由安全质量部审核,项目总工批准后执行。期间由韩涛部长跟班作业,与产权单位负责人共同协调指挥。

2、由安全质量部刘党军部长负责组织电梯司机安全教育会议。电梯司机必须有特殊工种操作证,持证上岗。

3、电梯使用前要做好以下防护工作:

(1)电梯进口上方要搭设护头棚,贴乘电梯须知。

(2)各楼层进出洞口用钢管搭设可靠的支架,用6000×300×50mm跳板铺设平台,不留缝隙。同时焊牢钢筋护栏。

4、电梯司机每天上岗后首先要进行例行的机械检查:要检查电梯的仪表、开关限位器、电机、电缆、门栏、电源电压是否正常;然后试启动吊笼离地一米高,检验升降制动是否灵敏可靠,在检查无误的情况下进行第一次升降中,还要查看配重块的钢丝绳卡子是否牢固,各附墙支座是否牢固,各层安全门是否完好。

如果全部正常,方能正式工作。如有异常要找修理人员排除故障。严禁机械带病运转。

5、 电梯司机在工作中,要严格执行安全操作规程。严禁违章操作,严禁违章指挥,严禁司机酒后上岗操作。司机有权拒绝违章指挥。值班司机要认真填写运转记录。

6、 如遇雷雨天、雪天或风速超过10m/s的天气不能进行安拆升降工作。如遇六级大

风的天气施工电梯要停止工作,将吊笼停到地面。

三.外挂架作业及脚手架搭设作业

外挂架

1、结构砼强度达到7.5 N∕mm2时方可提升外挂脚手架,该项指标由安全质量部周铭珍向韩涛部长提供;

2、脚手架提升时不允许有人员及物品搭载;

《高空落物防范措施》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

3、穿墙螺丝必须拧紧到位,所有失灵扣件禁止使用;

4、作业面必须满铺脚手架,不得有空隙和探头板。板距墙不得大于20cm,脚手板下层设水平网(软防护)、操作面外侧应设两道护身栏和一道挡脚板,立挂安全网,网下口封严。

5、雨雪及超过五级的大风天气,脚手架必须停止施工,风雨过后应对其进行全面检查,脚手架之间必须有三道以上的横向连接。

6、组成以项目总工为首的检查组,定期对脚手架进行安全检查,并且制定定期检查与不定期相结合的制度,发现异常情况随时停止施工并修整合格。

脚手架

1、钢管脚手架的立柱,应置于坚实的地基上,立柱钢管加垫座,用砼块或用坚实的厚木块垫好,(木垫不适宜高层建筑)宜加扫地杆牵系牢固。

2、脚手架的立柱要求垂直,其中转角立柱的垂直误差不得超过0.5%,其中立柱不得超过1%,八层建筑的外脚手架立柱间距不得大于2米,纵向的水平钢管的垂直间距不大于1.8米,并要用构件联结,拧紧螺栓,承重的纵向水平杆,必须支承于横杆之上,禁用不合格材料。

3、脚手架两端转角处,应设剪刀撑,剪刀撑与地面的夹角不大于60度,建筑物锚固点,横向每隔4米设一锚固点,必须与建筑物锚固点拉结牢固。民用建筑八层以上(22.5米以上)的脚手架采用吊拉,安全网随着工作层完成均要设置(即满拉),水平网每隔四层设一道,首层必须按照通道长度搭设安全网。

4、走桥上必须满铺脚手板,不得留有空隙和探头板,加踢脚板,所有铺板应用铁丝绑扎牢固,上料斜道坡度不得大于1:3,宽度不得小于1.5米,上人斜桥坡度不得大于1:2,防滑条间距以30厘米为宜,但不得大于35厘米。

5、采用的钢管规格尽量要做到统一,不同规格的钢管应分类堆放,分别使用,钢管外径宜用48毫米,壁厚3.5毫米,管壁厚度小于3毫米的钢管,不宜做立柱和横杆。

6、外排架必须保持高出工作面1.2米以上,临时通道两侧要搭设防护栏杆。

7、外排架搭设分段完成后,要经施工负责人,分公司质安部验收合格,并报安监站验收合格后方可使用,并按规定办理验收手续。

8、凡参加搭设脚手架的操作人员,必须经过体格检查方可上岗。

9、凡参加搭、拆脚手架的操作人员,必须戴安全帽、工具袋,悬空、临空危险作业必须配带安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上架操作,严禁酒后作业。

10、拆卸架前要检查桥架上是否有杂物、电线水管等临时设施,必须先清除干净后拆除。

11、附在架上安全网要随架的拆除而逐步拆下,翻桥板要向下外倾,以防止杂物下落打破玻璃,翻板时要有专人负责安全警戒。

12、拆架时,拆下材料堆放在架上或平台不得超载,拆除下来的螺栓要放入工具袋,小构件要放入工具袋内,拆下来钢管、桥板、传递人员位置要错开,不允许在同一线上操作,短料、桥板、构件、螺栓等可放入上落笼内降下,停台装料时要打信号降落,严禁从高空抛掷料具落地。

13、拆架时,要设警戒线,对各种通行道路或路口要封闭,并挂设危险标志或派专职人员执勤值班。参加拆架人员精神要集中,戴好安全带,互相监督、互相配合、要听从工长或执勤人员的指挥。

14、拆架时,应按顺序进行,应由上而下,不准上下同时作业,在拆架前会同工地负责人制定拆卸防范措施。

四.吊篮作业

1.悬挂结构

(1)操作前,应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊,绳扣、螺栓是否齐全、松动。

(2)配重铁数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施,防止滑落。

(3)悬挂机构两吊点间距应比悬挂平台两吊点间距大5-10㎝。

2.悬吊平台和提升机

(1)悬吊平台按使用所需长度拼装连接成一体,各部连接螺栓应紧固。各焊缝不脱焊和漏焊。

(2)禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高工作高度。

(3)不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。

(4)工作平台倾斜时应及时调平,两端高差不宜超过15公分。

(5)吊篮上下运行过程中,吊篮与墙面应相距10公分以上;遇到墙面凸出障碍物时,作业人员应用力推墙,使吊篮避开。

(6)严禁对悬吊平台猛烈晃动、“荡秋千”等。

(7)必须经常检查专机、提升机运行时是否有异常噪音,过热和产生异味等异常现象。如有上述现象,应停止使用。

(8)发生故障时,必须立即通知专业维修人员处理。

(9)检查提升机正常的方法:将平台提升至离地1米高,停止后应无滑降现象,手动松开制动装置能均速下降,其速度应小于12米/分。

3安全锁

(1)安全锁与提升架应可靠连接,无位移、开裂、脱焊等异常现象。

《高空落物防范措施》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

(2)安全锁在工作时应该是开启的,处于自动工作状态,无须人工操作。安全锁无损坏、卡死,动作灵活,锁绳可靠。

(3)空中开启安全锁,首先点动提升低侧吊篮平台使安全锁打开。在安全绳受力时,切忌蛮力扳动,强行开锁。

(4)禁止安全锁锁闭后开动机器下降。禁止操作人员自行拆卸修理。

(5)安全锁必须加装绳坠铁。

(6)检查安全锁正常的方法:提升一侧电机,使吊篮倾角大于4度。测试安全倘是否锁绳,若不能锁住则停有用此吊篮,必须更换安全锁方可使用。

4限位

(1)限位装置应保证齐全、可靠、有效。

(2)工作平台运行至极限开关后,平台自动停止,此时应及时降低平台,使行程开关脱离限位块。

(3)检查限位正常的方法:在提升机工作的过程中,按动两端限位开关,平台应停止运行。

5电气系统

(1)检查电缆线及各个联接插头、插座有无破损、漏电等现象,指示灯工作是否正常。按动

各开关按钮,应无异常。各电气元件必须灵敏可靠。

(2)电缆线在吊篮扶手处应采取抗拉保护措施。作业过程中应密切注意电缆是否被墙面

挂住,若被挂住切不可硬拉,应上下活动吊篮使电缆放松,排除后方可运行。当吊篮下行离地面50公分时,应停下检查电缆线、钢丝绳是否有被吊篮压着的可能,排除后方可降落地面。

(3)吊篮停止使用时,必须将吊篮控制箱电源开关拉闸,当收工时不但要关闭控制箱电源同时将电源总闸切断,使整根电缆线不带电。

(4)无论何种天气,收工时必须用防水布将电机、电箱严密包裹。上工前,应先将防水布摘下来叠放好,方可启动。

(5)随时注意电缆出现的破损情况,及时用绝缘胶布将破损处裹严,防止钢丝外露打火伤人。

6钢丝绳

(1)必须使用说明书规定的钢丝绳,穿绳正确,绳坠铁悬挂齐全。

(2)钢丝绳的报废应符合GB5972的规定。每月检查一次,如出现严重扭结、严重弯折、压扁、钢丝外飞、绳芯挤出、断股、表面钢丝绳磨损或腐蚀程度达40%以上以及由于电弧造成的损伤,应立刻停止使用,通知有关技术人员检查更换。

(3)操作过程中,随时注意防止异物卷进电机和安全锁孔内。特别注意钢丝绳上不得有砂浆、玻璃胶等杂物。

7移篮

(1)吊篮移动时必须得到电动吊篮公司的专业技术人员同意。

(2)屋面悬挂机构移动到新位置时,必须将垫木重新放置于加强绳立杆垂直点下方。垫木严禁使用砖石块代替。

(3)立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重支撑点上。

(4)新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。

(5)当屋面悬挂机构在检修或移动时,必须在吊篮上设置“严禁使用”警示标志以防事故发生。

(6)当吊篮移位后,必须通知电动吊篮公司来人验收后方能投入使用。

8应急措施

(1)施工中突然断电时,应立即关闭电器箱的电源总开关。判别断电原因,必要时可操作专用手柄,使平台缓慢降至地面。

(2)当发生松开按钮但不能停止上、下行时,应立即按下电器箱上的红色急停按钮,或者立即关上电源总开关,切断电源使悬吊平台紧急停止。然后让专业维修人员排除电器故

障后,再进行作业。

(3)在上升或下降过程中,悬吊平台倾角过大,此时安全锁自动锁绳,应及时停止,提

升低侧平台使悬吊平台接近水平状态为止,开锁后正常使用。

(4)当工作钢丝绳突然卡在提升机内,立即停机。严禁用反复升、降操作来强行排除险情。操作人员在确保安全的前提下撤离悬吊平台,并派经过专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排除,故障提升机必须全面检修后才能投入使用。

(5)一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时,仍然采用上述方法排除险情,但是特别注意动作要轻,要平稳避免安全锁受到过大冲击和干扰。

(6)出现任何与吊篮有关的问题,请马上与项目部有关人员和电动吊篮公司的驻场人员取得联系,切不可盲目操作。

五、防砸棚搭设

1、建筑物的出入口应搭设和3~6m,宽于出口两侧各1m的防护棚,棚顶应满 铺不小于5cm的脚手板。

2、建筑物的非出入口和通道两侧必须封严。

3、防护棚立杆基础必须平整夯实,垫有通长5㎝厚木板。

4、防护棚立杆底部里外排纵向均应设置扫地杆。

5、防护棚立杆的间距不大于1.5m ,大横杆的间距不大于1.5m。

6、防护棚小横杆(棚顶横杆)的间距不大于1.8m ,小横杆的两端必须用扣件紧固在大

横杆上。

7、防护棚大横杆接头必须用对接扣件连接,相临的上下大横杆接头应错开,不宜在同一

步(跨)内。

8、护棚必须铺满50 mm厚脚手板、垫平、挤严,不得有空隙。脚手板上满铺10 mm厚

的竹胶板,并固定牢固。

9、防护棚内每设一个照明灯。

六、平网搭设

首层必须支固定6m宽6m高的双层水平安全网,网底最低点距地不得小于5m,外檐明显比里檐高出60~80cm。每隔四层还要固定一道3m宽的水平安全网,水平安全网接口处必须连接严密。

七、洞口作业安全防护

1、尺寸为2.5--25cm的洞口,必须设坚实盖板并能防止挪动移动。

2、尺寸为25cm×25cm-50cm×50cm的洞口,必须设置固定盖板,保持四周搁置均衡并有固定其位置的措施。

3、50cm×50cm-150cm×150cm的洞口,必须预埋通长钢筋网片,纵横钢筋间距不得大于15cm;或滿铺脚手板,脚手板应绑扎固定,任何人未经许可不得随意移动。

4、1.5m×1.5m以上的洞口,四周必须搭设围护架,并设双道防护栏杆,洞口中间支挂水平安全网,网的四周要栓牢固、严密。

5、位于车辆行道路旁的洞口、深沟、管道、坑、槽等,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷

6、墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应设置防护门或绑防护栏杆,下设挡脚板。低于80cm的竖向洞口,应加设1.2m高的临时护栏。

7、洞口必须设置照明装置的安全标志。

8、建筑物出入口应搭设长3m-6m,且宽于出入通道两侧各1m的防护棚顶, 棚顶滿铺不小5cm厚的脚手板,非出入口和通道两侧必须封严。

①、电梯井口必须设有不低于1.2m高的金属防护定型门。

②、电梯井口首层和首层以上每隔三层设一道水平安全网。

③、安全网要封严,网周围边沿应与井壁相靠。

④、未经一级主管部门(技术部门)批准,电梯井内不准做垂直运输通道和垃圾通道。

八、 临边作业安全防护

1. 尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外架防护的屋面周边、柜架结构楼层周边、雨蓬支排檐边斜道两侧边、卸料平台外侧边,必须设置1.2m高的两道护身栏杆。

2. 当临边的外侧面临街道,除拉护栏杆外、敞口立面必须采取滿挂小眼安全网或其它可靠措施作全封闭处理。

3. 楼梯尚未安装扶手时必须设置1.2m高的两道护身栏杆,并刷红白的柒警戒色。

九、个人防护

1.进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。

2.凡从事2m以上的高空作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用, 不得低挂高用, 操作中应防止摆动碰撞, 避免意外事故发生。

3.参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗,并将证件复印件报项目经理部办公室备案。

十、安全教育与日常检查

安全第一,预防为主,抓好安全教育与日常检查工作,尤其是班组级安全教育活动,切实落在实处,而不是停留于文件上。

本措施由安全质量部刘党军部长负责具体落实,项目副经理闫玉川负责监督执行情况,并进行验证。

防止高空坠落安全防范措施2017-04-21 06:51 | #2楼

通过学习集团公司近期三起人身伤亡事故,结合部门实际情况,制定了以下防止高空坠落及高空作业的安全防范措施,确保各项工作都在安全的前提下保质保量的完成。

一、严格高处作业人员检查把关

高处作业人员应每年进行一次体检,无妨碍工作病症,须持证上岗。登高作业前应确认身体及精神状态良好。高处作业人员应衣着灵便,穿软底鞋,正确佩戴合格的个人安全防护用品。高处作业人员严禁携带手机,特殊高处作业(如高塔作业等)应与地面设联系信号或通信装置并由专人负责。

二、登高工器具、设施必须可靠

登高工器具每次使用前必须对其外观、基本性能、检验标签等进行检查;登高前应检查登高设施是否牢靠;上杆塔前,应先检查杆塔根部、基础和拉线是否牢固;在不坚固的结构上作业前,应先做好防结构失去稳定、人员滑落等安全措施。

三、对登高过程应全程监护

上下杆塔应沿脚钉或爬梯攀登,不得沿单根构件上爬或下滑,严禁利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑;上下脚手架应走斜道或梯子,不得沿绳、沿脚手架立杆或栏杆等攀爬;攀登无爬梯或无脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具,多人上下同一杆塔时应逐个进行;使用梯子登高要有专人扶守,并采取防滑限高措施;禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。

四、高处作业必须正确使用安全带(绳)

高处作业人员必须使用安全带(绳),且宜使用全方位防冲击安全带。安全带(绳)和保护绳应分系在不同部位的牢固构件上,不得低挂高用,系安全带(绳)后应检查扣环是否扣牢。禁止将安全带(绳)系在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等]。砍剪树木时,安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上。

五、高处作业人员转位时不得失去防护

在杆塔高空作业时,应使用有后备绳的双保险安全带。人员转位时,手扶的构件必须牢固,且不得失去后备保护绳的保护。进入杆塔横担前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况,并须先将后备保护绳系在主杆或牢固构件上;下瓷瓶串时,安全绳应拴在横担主材上,安全带和安全绳或速差自控器不得同时使用;安装间隔棒时,安全带应系在一根子导线上。

六、高处作业防护器材组合必须完整

在大间隔部位或杆塔头部水平转移时,应使用水平绳或增设临时扶手;垂直转移时应使用速差自控器或安全自锁器。高塔作业必须使用速差自控器及安全自锁器。作业活动范围较大(当使用3米以上后备绳)时,应使用速差自控器。220kV及以上线路杆塔宜设置高处作业人员上下杆塔的防坠安全保护装置。在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,或坠落相对高度超过1.5米时,必须使用安全带,或采取其它可靠的安全防护措施。

七、高处作业行为必须符合规范要求

高处作业人员不得坐在平台或孔洞的边缘,不得骑坐在栏杆上,不得站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件。上下传递物件应用绳索吊送,严禁抛掷。作业人员不得依靠瓷柱作为支持物。上下构架必须使用工作梯。杆塔上有人时严禁调整拉线、突然剪断导(地)线等危及杆身稳定的相关作业。

八、高处作业面必须措施齐全、可靠

高处作业区周围的孔洞、沟道等必须设盖板、安全网或围栏,高处作业的平台、走道、斜道等应装设防护栏杆和挡脚板,或设防护立网。高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许荷载的物件。严禁在脚手架上使用临时物体(箱子、桶、板等)作为补充台架。更换绝缘子串时,要有防导、地线脱落的后备保护措施。

九、严禁非载人机械载人从事高处作业

严禁使用非载人机械(如物料提升机、卷扬机、挖掘机、装载机等)载人从事高处作业。严禁人员乘坐无吊篮的起重车进行高处作业。乘坐有吊篮的起重车进行高处作业时,应关好出入门,系好安全带,戴好安全帽,起重车车体应有可靠接地措施,并设专人指挥和监护。不得用汽车吊(斗臂车)悬挂吊篮上人作业。

十、恶劣环境条件时不宜进行高处作业

遇有六级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业;在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取防滑措施和防寒防冻措施。在夜间或光线不足的地方从事高处作业,必须设置足够的照明。

十一、班组对从事高处作业人员要坚持开展经常性安全宣传教育和安全技术培训,使其认识掌握高处坠落事故规律和事故危害,牢固树立安全思想和具有预防、控制事故能力,并要做到严格执行安全法规,当发现自身或他人有违章作业的异常行为,或发现与高处作业相关的物体和防护措施有异常状态时,要及时加以改变使之达到安全要求,从而为预防、控制高处坠落事故发生。

十二、班组高处作业人员的身体条件要符合安全要求。如,不准患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员,从事高处作业;对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业;严禁酒后从事高处作业。

十三、班组高处作业人员的个人着装要符合安全要求。如,根据实际需要配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品;不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业;如果是悬空高处作业要穿软底防滑鞋。不准攀爬脚手架或乘运料井字架吊篮上下,也不准从高处跳上跳下。

十四、要按规定要求支搭各种脚手架,并按要求做好逐级验收,并挂合格证。

十五、要按规定要求设置安全网,凡4m以上建筑施工工程,在建筑的首层要设一道3~6m宽的安全网。如果高层施工时,首层安全网以上每隔四层还要支一道3m宽的固定安全网。如果施工层采用立网做防护时,应保证立网高出建筑物1m以上,而且立网要搭接严密。并要保证规格质量,使用安全可靠。

十六、使用高凳和梯子时,单梯只许上1人操作,支设角度以60°~70°为宜,梯子下脚要采取防滑措施,支设人字梯时,两梯夹角应保持40°,同时两梯要牢固,移动梯子时梯子上不准站人。使用高凳时,单凳只准站1人,双凳支开后,两凳间距不得超过3m。如使用较高的梯子和高凳时,还应根据需要采取相应的安全措施。

十七、高处作业必须系安全带,否则不准在高处作业。同时安全带的质量必须达到以使用安全要求,并要做到高挂低用。

十八、登高作业前,必须检查脚踏物是否安全可靠,如脚踏物是否有承重能力;

十九、针对现场作业工期紧,作业面大,交叉作业多等情况,作业人员在进入生产现场时,观察周围环境,防止高空坠落及高空坠物。

【高空落物防范措施】相关文章:

高关初级中学对学生安全采取的防范措施03-23

防范措施模板05-26

防范措施集合05-26

雨季防范措施03-23

雷电防范措施03-23

安全防范措施03-30

安全用电防范措施10-18

护理风险防范措施06-20

环境风险防范措施06-07