首页 > 范文大全 > 合同范本 正文
电工基础知识完整版下载

2024-02-09 10:03:51 21好文网 合同范本

电工基础知识

电工基础知识1

  1. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。

  2. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。

  3. 光纤不允许打硬弯,防止折断。

  4. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。

  5. 换DP头应 停掉装置及PLC电源,如有特殊情况,带电换,必须小心,不能连电。

  6. 生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。

  7. 生产中不能因维修气阀而将压辊压下,造成钢带跑偏或挤断。

  8. 不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊接

  9. 拆装电子板前,必须先放出人体静电。

  10. 使用电焊机时,不允许用生产线机架作为地线,防止烧PLC,发现有违章者立即阻止。

  11. 使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。

  12. 焊接带轴承、轴套设备时,严禁使焊机电流经过轴承、轴套,造成损坏。

  13. 在变电室内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。

  14. 生产中不要紧固操作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,防止改锥与箱体连电造成停车。

  15. 生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。

  16. 换编码器,需将电源关断{整流及24V}或将电源线挑开,拆编码器线做好标记,装编码器时,严禁用力敲打,拆风机外壳时要小心防止将编码器线拽断,在装风机后必须检查风机罩内编码器线是否缠在风机扇叶上。

  17. 电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。

  18. 换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。

  19. 变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。

  20. 严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。

  21. 换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行操作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,且防止线号标记错误烧设备。

  22. 经电机维修部新维修回的.电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。

  23. 接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。

  24. 手动操作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。

  25. 更换MCC抽屉时,必须检查好抽屉是否一样,防止换错烧PLC。

  26. 安装或更换电器设备必须符合规定标准。

  27. 严禁用手触摸转动的电机轴。

  28. 严禁用手摆动带电大功率电缆。

  29. 烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。

  30. 热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。

  31. 在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。

  32. 检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。

  33. 工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生。

电工基础知识2

  电路图的画法规则:

  1.电路图的信号处理流程方向;2.连接导线。

  电路图的画法

  电路的识别包括正确电路和错误电路的判断,串联电路和并联电路的判断。错误电路包括缺少电路中必有的元件(必有的元件有电源、用电器、开关、导线)、不能形成电流通路、电路出现开路或短路。判断电路的连接通常用电流流向法。既若电流顺序通过每个用电器而不分流,则用电器是串联;若电流通过用电器时前、后分岔,即,通过每个用电器的电流都是总电流的一部分,则这些用电器是并联。在判断电路连接时,通常会出现用一根导线把电路两点间连接起来的情况,在初中阶段可以忽略导线的电阻,所以可以把一根导线连接起来的两点看成一点,所以有时用“节点”的方法来判断电路的连接是很方便的。

  如何画好电路图

  从电源开始,在电源正极标一个A,负极标一个B。然后从正极开始,沿导线走,遇到第一个用电器时在它与正极延伸出的那根电线的那头再标一个A,而在另一头标一个C(应为在负极标过了B,所以换一个字母,但如果用电器另一头是直接与负极相连接的,就跟据前面所述的方法标上由负极开始的B)在标了C以后继续走,如遇到下一个用电器就再换......记住,换用另外的字母的前提是那一头不是与负极导线连接的。这样,等你标完了字母后,如果所有的用电器两边的字母都不同,则整个电路为串联; 如果有几个用电器的两边字母相同的话,那么这几个用电器就为并联。

  如何进行电路连接?

  电路连接的方法为:

  连接电路前,先要画好电路图。

  把电路元件按电路图相应的位置摆好。

  电路的连接要按照一定的顺序进行

  连接并联电路时,可按“先干后支”的顺序进行,即先连好干路,再接好各支路,然后把各支路并列到电路共同的两个端点上,或按“先支后干”的顺序连接。

  连接电路时要注意以下几点:

  1.电路连接的过程中,开关应该是断开的.。2.每处接线必须接牢,防止虚接。3.先接好用电器,开关等元件,最后接电源。4.连接后要认真检查,确认无误后,才闭合开关。5.闭合开关后,如果出现不正常情况,应立即断开电路,仔细检查,排除故障。

  归纳总结:实物连接图就跟据你所画的电路图来连接,注意别连串线了。

  电路图分析方法

  首先,看到电路图判断是串联还是并联电路 一定要记住两种电路各自的电流电压的特点 可以将已知的条件标注在图上 还有,多做有关这方面的典型习题,尤其是老师的举例,多问同学和老师同一个电路图可能有不同看法或分析方法的,但结果是一样的物理不能只靠死记硬背,要多观察,善于思考电路图不会刻意和老师多沟通画电路图的方法:先辨别是串联还是并联,若是并联,再找开关控制哪条干路和支路。

  首先牢记电器符号的代表意义,弄清每个元件在电路中的作用,结合生活中常遇电路,多看、多画、多联系实际。 遇到电路图时,按:电源+——开关——用电器——电源- 的顺序看 , 注意串联、并联器件在电路中的作用(分压、分流、限流等)。这个还是要多加练习的。

  最基本的,先找到电源正极,电流就从电源正极出发,沿着导线流。 遇到分叉路的时候这样看:如果分叉路中有一条是没有任何电器的,只是一条导线,或者只有电流表,(初中阶段电流表是可以看做没有电阻的,所以也相当于一根导线),那么所有的电流肯定只会走这个叉路,不会走别的地方。 如果分叉路中有一条是有电压表的(初中阶段电压表看做电阻无限大,也就相当于断路),那么电流肯定不会走这条路。

  除了上述两种特殊情况外,电流到了分叉路口就会往各个支路流去,每个支路电流的大小可以用欧姆定律计算。

电工基础知识3

  【摘 要】《电工基础》是一门专业基础课程,也是为以后专业课的学习打下基础的一门很重要的课程,其任务是使学生具备从事电气电子工作所必需的电工基础知识、基本理论和基本技能,并为学习后续相关课程和培养学生的创新能力打下基础.

  【关 键 词】电工基础;业务水平;学习兴趣;多媒体

  由于《电工基础》属于入门基础课程,它的概念较多、知识面较广,而学校生源质量的下降,学生普遍感到该课程原理枯燥难懂,进而失去对这门课的学习兴趣.如何上好这门课是每位教电工基础课程的教师必须思考的一个问题,要想在教学中做到重点突出,深入浅出,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新能力,教师必须开拓思路,开辟新的教学途径,本人结合这几年的教学经验,谈谈我在《电工基础》教学中的几点体会:

  一、开阔视野,提高教师自身的业务水平

  教师不仅要掌握本学科的前沿知识,还要掌握边缘学科、交叉学科的知识,以满足学生不断扩大知识面的需求.学生把教师当成他们获得知识的一个宝库,遇到什么问题,最先想到的是请教老师,相信老师能够帮助他们活学教材.所以.对当前知识的发展,教师必须有一定深度的了解.否则是满足不了学生求知欲望的,会打击学生的学习热情.因此,教师要不断地学习,不断地充实自己.即使临床多年的专科医生,也有遇到难题的时候.当教师的也会遇到很多难点问题或者不懂的问题,遇到问题,要从身的教学能力下手,结合书籍、资料进行查阅,或向其他同事请教、交流,特别是相关的专业教师,与他们交流电工基础探索性学习的做法和经验,吸取他人的长处,少走弯路.

  二、激发学生学习兴趣

  俗话说,兴趣是最好的老师,良好的开始便是成功的一半.课堂教学的成功导入能激发起学生的认知兴趣和情感.例如,可以由身边经常见到的事物,或者是当下比较热门的话题引入.比如,周一刚开了全校大会,这么多人开会,怎么样才能让每一个人都能听到讲话呢?这就要用到喇叭,也就是扩音器.那么扩音器是怎么样把声音变大了呢?这就是三极管的典型应用,我们就可以引出放大电路.那么经过精心设计后,教学效果必定是显著的.只有学生对学习的内容感兴趣,才会产生强烈的求知欲望,自动地调动全部感官,积极主动地参与教学的全过程.为此,教师在教学中要善于创设教学情境.

  如果说电工基础的情境设置是学生学好这门功课的`重要前提,那么悬念设置就是电工基础情境教学的手段之一,让学生带着疑问学习,从被动学习转变成主动学习,随着学习的深入,悬念自然就被解开了.例如基尔霍夫电流定律和电压定律,这是电工基础的理论核心内容之一,在讲课时,可利用年轻人勇于迎接挑战的特点,把他们虚拟成十九世纪四十年代的热血青年,面对敌人的重重包围,怎么样才能把重要信息传递出去呢,然后,再引入这两个重要定律.

  三、注重知识的衔接,培养自学能力

  在《电工基础》的每一个知识点中,看似都是独立的,但仔细分析下来,就会发现它们之间是有着种种联系的.如何让学生利用这种联系去记忆,是问题的关键.例如,在讲电感的串并联时,先讲电阻的串并,联概念公式;再讲电感的串并联,最后,为了方便学生记忆,可以将电阻、电容、电感三种元件的公式总结在一起,让学生自己比较着记忆.这样更直观、更容易记忆.再比如,在讲三角形、星形连接时,线电压和相电压容易混淆.在记忆的过程中,只需记忆一组即可,与之相对应的变是另一组.

  在电工基础教学中培养和提高学生自学能力,一方面对完成电工基础教学任务、提高教学质量是非常必要的,另一方面,对学生毕业后踏上社会,适应现代化建设飞速发展的科技进程,对学生不断获取新知识也是至关重要的.电工基础是研究电路基本规律的一门学科.其中,基本概念、基本原理、基本定律等理论教学在教材中占有很大的比重,在这些理论课的教学中,采用导学式、讨论式的教学方式,通过教师指导自学,学生讨论总结,教师解惑等方式培养学生的自学能力.例如,在电路的串联这节课的教学中,可提出一些具体目标:串联电路的特点?如何来证明这些特点?串联电路的典型应用?要求学生带着这些问题有目的地阅读课本,引导学生结合教材找出疑点、难点,最后相互讨论,解决疑问.通过这样的学习,使学生了解本节中哪些是重点内容,对有关知识深入了解.

  四、有效地利用现代化教学手段

  在传统的教学中,大多仅用黑板和粉笔,学生学起来枯燥乏味,往往注意力不集中,学习效率低下.而《电工基础》又是一门抽象的学科,有些内容单凭教师的讲授,学生是很难理解的.像电流,虽然天天都在使用,也在我们身边,但是就是摸不到,看不见,老师在讲述的时候不生动.这个时候我们就可以借助多媒体来做一些模拟课件,就会带来直观性、生动性的教学效果.增强了学生对抽象概念的学习和理解.又如:正、负极板电场与磁场是看不到的,学生就会不理解,学不会,如采用多媒体动画课件模拟该过程,学生就能够清楚的看到电场线、磁感线整体分布及动态变化过程,变抽象为形象,帮助学生更好的理解.

  综上所述,《电工基础》是一门基础学科,它的概念较多、知识面较广,与实际联系较紧密.教师应当从本身入手,不断学习提高自身的业务水平,要激发学生的学习兴趣,由被动学习转变成主动学习.在讲课的过程中可以采用现代化教学的手段,来达到最佳的教学效果,提高教学质量.

  参考文献:

  [1]李书堂.电工基础[M].北京:中国劳动社会保障出版社,20xx

  [2]商继宗等编.教学方法——现代化的研究[M].华东师范大学出版社,20xx.

  [3]唐介.电工学[M].北京:高等教育出版社,1999.

电工基础知识4

  教案格式:

  一、章 节

  二、讲授主要内容

  1.电路和电路模型

  2.电路中的基本物理量

  3.电源与电源电动势

  4.电阻与欧姆定律

  5.负载获得最大功率的条件

  6.楞次定律

  7. 电工仪表的`认识

  8.电阻的测量

  三、重点难 点

  四、要求掌握知识点和分析方法

  五、授课思路,采用的教学方法和辅助手段,板书设计,重点如何突出,难点如何解决,师生互动等

  六、作业布置

  七、主要参考资料

  八、备注

电工基础知识5

  一、单选题

  1、电荷的基本单位是( C )。

  A、安秒 B、安培 C、 库仑 D、 千克

  2、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 D 。

  A.10mA B.20mA C.30mA D.≯30mA

  3、由三相频率相同,电势振幅相等、相位互差( B )角的交流电路的电力系统,叫三相交流电。

  A、60 B、120 C、50 D、100

  4、在国际单位制中,电功的基本单位是( A )。

  A 、焦耳 B、千瓦 C、千瓦时 D、度

  5、兆欧表又称( A )。

  A、绝缘摇表 B、欧姆表 C、接地电阻表 D、万用表

  6、变压器铭牌上的额定容量是指( C )。

  A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率7、交流电的三要素是指最大值、频率和( C )。

  A、相位 B、角度 C、初相角 D、电压

  8、 三相电动势的相序为U-V-W称为( B )

  A、 负序 B、 正序 C、 零序 D、 反序

  9、 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的( A )。

  A、中性点 B、 参考点 C、零电位点 D、接地点

  10、( B )是润滑油最主要的物理性能,也是选择润滑油的主要依据。

  A、比重 B、黏度 C、湿度 D、pH值

  11、 电动势方向的判断方法用( C )。

  A、直导线右手定则 B、右手定则 C、.左手定则 D、右手发电机定则、

  12、我国交流电的`频率为(A)Hz,。

  A、50 B、40 C、 60 D、100

  13、作用在物体上的力叫( D )。

  A、反作用力 B、推力 C、拉力 D、作用力

  14、 一个实际电源的电压随着负载电流的减小而( B)。

  A、降低 B、升高 C、不变 D、稍微降低

  15、 电力系统中以“kwh”作为( B )的计量单位

  A、电压 B、电能 C、电功率 D、电位

  16、电路一般由电源、负载、导线和( B )等基本部分组成。

  A、变压器 B、开关 C、发电机 D、仪表

  17、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。

  A、电流 B、电量(电荷) C、电流强度 D、功率

  18、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。

  A、形状 B、湿度 C、距离 D、材质

  19、容易导电的导体是 ( A ) 。

  A、各类金属 B、木材 C、橡胶 D、塑料

  20、可以省力,但不能改变力的方向的是( A )。

  A、动滑轮 B、定滑轮 C、导向滑轮 D、滑轮组

  二、多选题

  1、万用表主要由( BCD )等部分组成。

  A、 量程 B、表头 C、 测量线路 D、 转换开关 E、 刻度表

  2、验电器是检验导线和电气设备是否带电的一种常用工具、验电器可分( AD )两种。

  A、 低压验电器 B、 常压验电器

  C、 普通验电器 D、 高压验电器 E、 精密压验电器

  3、按钮是用来短时间( CE )较小电流的一种控制电器。

  A、 起动 B、 接触 C、 接通 D、 复位 E、 分断

  4、漏电断路器在电路中作为防止因设备(ABCD)及短路保护。

  A、绝缘损坏 B、接地故障、 C、人身触电 D、线路过载 E、相序保护

  5、兆欧表又叫摇表,主要用来测量(ABCDE)等的绝缘电阻。

  A、电动机 B、电器 C、电缆 D、配电线路 E、室内布线

  6、接地电阻测量仪在施工现场主要用来测量(ABCD)等的接地电阻。

  A、中性点接地 B、保护接地 C、重复接地 D、避雷接地 E、电机绕组

  7、导线的连结方法有(ABCD)。

  A、绞接法 B、焊接法 C、压接法 D、螺栓连结法 E、铜铝连结法

  8、 常用导线绝缘层恢复的材料有 ( ABCD )。

  A、橡胶带、 B、黄蜡带 C、塑料带 D、黑胶布 E、白纱带

  9、熔断器是一种用于( AD )的电器元件,因为它结构简单、使用维护方便、体积小、价格低廉,所以得到广泛应用。

  A、过载保护 B、断路保护 C、分断保护 D、短路保护 E、漏电保护

  10、交流电动机可分为( AB )。

  A、三相电动机 B、单相电动机 C、串励、复励电动机

  D、两相电动机 E、他励、并励电动机

  11、施工现场一般选用额定电压为220v的照明器,对( ABCDE),必须使用相应等级的安全电压照明器、照明灯具。

  A、隧道工程 B、人防工程 C、孔桩工程 D、易触及带电体场所 E、潮湿场所

  12、短路时,电路中流过的电流远大于正常工作时的电流,可能烧坏(ABCD)。

  A、 电源 B、 负载 C、 电缆 D、 线路

  三、判断题

  1、电荷在导体内的定向移动叫做电流。 (√)

  2、电路中的某点与零电位点之间的电位差称为电压。 (√)

  3、我国规定根据环境条件不同,安全电压等级分为12、24、36、42、48伏等。 (×)

  4、大小和方向都不随时间变化的电源称为直流电。 (√)

  5、电位高低的含义,是指该点对参考点间的电流大小。 (×)

  6、线圈右手螺旋定则是:四指表示电流方向,大拇指表示磁力线方向。 (√)

  7、短路电流大,产生的电动力就大。 (×)

  8、没有电压就没有电流,没有电流就没有电压。 (×)

  9、磁场可用磁力线来描述,磁铁中的磁力线方向始终是从N极到S极。 (×)

  10、三相负载作星形连接时,线电流等于相电流。 (√)

  11、工程中常用的减速器、变速箱等,基本上都是采用轮系。 (√)

  12、三相负载作三角形连接时,线电压等于相电压。 (√)

  13、三相对称电源接成三相四线制,目的是向负载提供两种电压,在低压配电系统中,标准电压规定线电压为380V,相电压为220V。 (√)

  14、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值.。 (√)

  15、单相负载的端电压也叫负载的相电压 。 (√)

  16、从各相首端引出的导线叫相线,俗称火线。 (√)

  17、相线与相线间的电压就是线电压。 (√)

  18、力是矢量,既有大小也有方向。 (√)

  19、力的三要素,即力的大小、力的方向和力的作用距离。 (×)

  20、将一根条形磁铁截去一段仍为条形磁铁,它仍然具有两个磁极. (√)

电工基础知识6

  电工基础知识培训意义:

  实习是培养学生操作技能的重要环节,而技能的形式是通过观察、实践和反复练习实现的,电工电子实习目的与意义。以实习实例激发兴趣,讲电的应用时,可以突出模电、信号与系统知识的具体应用,使教学贴近生产和生活。通过这样的实习,使学生产生好奇心,凝聚学生的注意力,以保持兴趣。通过protel软件的学习,提高学生电路分析能力,增强独立工作,独立思考的能力。同时在讨论中,培养了学生的团结协作能力。

  延伸阅读

  电工培训心得体会:

  20xx年8月份,我分别参加了特种安全技术电工取证培训学习。感触很深,受益匪浅。通过培训学习使我掌握了很多专业技术理论知识,在原有的综合理论水平上有了进一步的提高。我就参加这次培训学习结合自身工作实际,谈点自己粗浅的体会。

  通过学习认识和了解了电工的基础知识、触电危害和互救、电器安全工作与措施、电气安全用具与安全标志、什么是直接接触电击防护、间接接触电击防护、电气防火防爆、防雷与防静电等方面的安全隐患和防治等,让我初步了解相关知识的过程中,学到了很多对我以后的工作很有帮助的知识和理论,为我今后的工作奠定了良好的基础。更重要的是我学会了在工作中如何去安全操作和自我保护的能力等。

  在实际操作学习中,认识了电工常用的基本工具,怎么样来操作安装工具;还学会了如何检查和使用绝缘手套等绝缘用具。尤其是一些模拟活动使人身临其境,培养了我们的胆大、心细、谨慎的工作作风。知道操作的时候要心细、谨慎,避免触电及意外受伤等危险事故的发生。通过实操,我确实是学到了很多知识,拓展了自己的的`视野,增强了我的动手操作的能力,和实际运用能力。

  最后,我衷心的感谢领导给予我这次培训学习的机会,通过这次学习 ,我一定把所学的知识融入到我的工作中不负领导所望,在新的一年里再接再厉,努力工作,再创辉煌!

电工基础知识7

  1、为什么变压器的低压绕组在里面,而高压绕组在外面?

  答:变压器高电压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲,是把低压绕组布置在高压绕组里面。在主要是从绝缘方面考虑的。理论上,不管高压绕组或低压绕组怎么布置,都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增加了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外面,引线也较容易。更多资讯尽在中国智能电工网。

  2、三相异步电动机是这样转起来的?

  答:当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的定转子导体在磁场中便会发生运动(电流的感应-电磁力),由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。由于转子导体中的电流使定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机,又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又成为异步电动机。

  3、变压器为什么不能使直流电变压?

  答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。

  4、电动机与机械之间又哪些传动方式?

  答:①靠背轮式直接传动;②皮带传动;③齿轮传动;④蜗杆传动;⑤链传动;⑥摩擦轮传动。

  5、运行中的变压器应做哪些巡视检查?

  答:①声音是否正常;②检查变压器有无渗油,漏油现象,油的颜色及油位是否正常;③变压器的电流和温度是否超过允许值;④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;⑤变压器接地是否良好。

  6、变压器干燥处理的方法有哪些?

  答:①感应加热法;②热风干燥法;③烘箱干燥法。

  7、怎样做电动机空载试验?

  答:试验前,对电机进行检查,无问题后,通入三相电源,使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电源,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的20-35%,小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的35-50%,空载电流步可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于1小时,同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度。

  8、怎样做电动机短路试验?

  答:短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压。额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75-90伏之间。短路电压过高表示漏抗太大。短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的。

  9、变压器大修有哪些内容?

  答:①吊出器身,检查器身(铁芯、线圈、分接开关及引线);②检查项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;③检修冷却装置及滤油装置;④滤油或换油,必要时干燥处理;⑤检修控制和测量仪表、信号和保护装置;⑥清理外壳,必要时油漆;⑦装配并进行规定的测量和实验。

  10、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比,它具有哪些优点?

  答:绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串人外加电阻,以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。但绕线型,比鼠笼型异步电动机结构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差。

  11、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去找原因?

  答:①转子平衡末核好;②转子平衡快松动;③转轴弯曲变形;④联轴器中心未核正;⑤底装螺钉松动;⑥安装地基不平或不坚实。

  12、电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因?

  答:①润滑脂牌号不合适;②润滑脂质量不好或变质;③轴承室中润滑脂过多或过少;④润滑脂中夹有杂物;⑤转动部分与静止部分相擦;⑥轴承走内圈或走外圈;⑦轴承型号不对或质量不好;⑧联轴器不对中;⑨皮带拉得太紧;⑩电机振动过大。

  13、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡?

  答:电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔,零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡。六极以上的电机或额定转速为1000转/分及以下的电机,其转子可以只校静平衡,其它的电机转子需校动平衡。

  14、电焊机在使用前应注意哪些事项?

  答:新的或长久未用的电焊机,常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容易发生短路和接地,造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格。启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部分是否良好,认为正常后,可在空载下启动试运行。证明无电气隐患时,方可在负载情况下试运行,最后才能投入正常运行。直流电焊机应按规定方向旋转,对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确,应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的。

  15、中小容量异步电动机一般都有哪些保护?

  答:①短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耪降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的`起过载保护作用;③过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。

  16、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么?

  答:①电动机周围应保持清洁;②用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为

  定电压的±5%,三相电压之差不得大于5%,各相电流不平衡值不得超过10%,并要注意判断是否缺相运

  行;③定期检查电动机的温升,常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;④监听轴承有无异常杂音,密封要良好,并要定期更换润滑油,其换油周期,一般滑动轴承为1000小时,滚动轴承500小时;⑤注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时,电动机应音响均匀,无杂音和特殊叫声。

  17、怎样工确地拆修异步电动机?

  答:在拆修电动机前应做好各种准备工作,如所用工具,拆卸前的检查工作和记录工作。

  拆卸电动机步骤:①拆卸皮带轮或连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记,在安装时应先除锈,清洁千净后方可复位;②拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖,并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;③拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组,若转子很重,可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物,然后先将轴伸端端盖装上,再将转子连同风扇及后盖一起装入。

  18、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因?

  答:异步电动机产生不五常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。

  机械方面的原因:①电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重,时大时小;②由于思承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦,使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;③电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;④长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏,因而使电动机轴承室内发出异常的陛陛声或咕嗜声。

  电磁方面原因:①正常运行的电动机突然出现异常音响,在带负载运行时转速明显下降,发出低沿的吼声,可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行;②正常运行的电动机,如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的嗡嗡声。机身也随之振动。

  19、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事?

  答:①电机轴承因长期缺抽运行,磨擦损耗加剧使轴承过热。另外,电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;②在更换润滑时,由于润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净,使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;③由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;④皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;⑤轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等;⑥运行中电动机轴承已损坏,造成轴承过热。

  20、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘?

  答:鼠笼转子可看成一个多相绕组,其相数等于一对张极的导条数,每相匝数等于1/2匝,由于每相转子感应电势一般都很小,加及硅钢片电阻运大于铜或铝的电阻,所以绝大部分电流从导体流过,不同对地绝缘。

  绕线式转子绕组中,相数和定子绕组相同,每相的匝数也较多,根据公式E2=4.44K2F2W2Ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。

  21、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障?

  答:①轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象,则说明轴正弯曲,轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象,发现轴弯曲后,应将转子取出并根据具体情况加以校正;②轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动,而且轴又末流滚过花。在这种情况下,应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能,则应在两端的轴上开一个环形槽,再放人两个弧形键,并与轴焊在一起;③轴径磨损:轴承折卸多次,会使轴径磨损,一般可在径处滚花处理。如果磨损严重,也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求尺寸;④轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的10-15%纵向裂纹不超过轴长的10%,可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴。

  22、交流接触器频繁操作时为什么过热?

  答:交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动,便激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁。"

  23、引进盘(柜)的控制电缆有何规定?

  答:①引进盘柜电缆排列整齐,不交叉,并应固定,不便所有的端子板受应力;②装电缆不应进人盘柜内,钢带切断处应扎紧;③用于晶体管保护,控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时,其屏蔽应接地,如不来用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;④橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;⑤盘柜的电缆芯线,横平竖直,不交叉,备用芯线留有适当余地。

  24、电缆穿入电缆管时有哪些规定?

  答:敷设电缆时,若需将电缆穿人电缆管时应符合下列规定:①皑装电缆与铅包电缆不得穿人同一管内;②一极电缆管只允许穿人一根电力电缆;③电力电缆与控制电缆不得穿人同一管内;④裸铅包电缆穿管时,应将电缆穿人段用麻或其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛。

  25、硬母线怎样连接?

  答:硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸。焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方。不得采用锡焊绑接。

  26、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择?

  答:在下列地点要管:①电缆引人引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁;②引出地面两米高,地下250m

  深;③电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;⑤厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。

  选择管径时,内径要比外径大50%。

  27、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的?

  答:母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下:

  从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。

  从上到下排列时,上侧为A相,申间为B相,下侧为C相。

  从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相。

  涂色:A-黄色,B一绿色,C-红色,中性线不接地紫色,正极-楷色,负极-兰色,接地线-黑色。

  28、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处?

  答:根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向电流时,会产生互相靠拢的电磁力,其力的大小与平行之间的距离和电流有关,由于开关所控制操作的电路,发生故障时,刀片会流过很大的电流,使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头,这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外,由于电磁力的作用,会使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密,接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象。

  29、按爆炸危险场所,该安装何种电气设备?

  答:电气线路中所用的接线盒、拉线盒,应符合:①Q-l、G-l级均所除本安电路外,均应用隔爆型;②Q

  -2级场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;③Q-3、G-2级场所可用防尘型;④Q-l、Q-2级场所除本安电路外,使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;⑤在各级爆炸危险场所的本安电路,均可使防尘型。

  30、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定?

  答:防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应符合下列要求:①Q-l级G-l级场所使用隔爆型的;Q-2级场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;②Q-l、Q-2级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;③环境温度不应超过±40℃;④弯曲的半径不应小于管径的5倍。

电工基础知识8

  1.电是什么?

  答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。

  2.什么叫电场?

  答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。

  3.什么叫电荷?

  答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。

  4.什么叫电位?

  答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。

  5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?

  答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv)。

  6.什么叫电流?

  答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。

  7.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么?

  答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。

  它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为,常用的单位还有千欧( k),兆欧(m)

  8.什么是导体?绝缘体和半导体?

  答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

  9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么?

  答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF)。

  10.什么叫电容器?

  答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。

  11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么?

  答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。

  它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH

  12.电感有什么作用?

  答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。

  13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?

  答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。

  电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。

  电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。

  电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。

  他们的基本单位都是欧姆()。

  14.什么叫电路?

  答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。

  15.什么叫直流电路和交流电路?

  答:含有直流电源的电路称为直流电路。

  含有交流电源的电路称为交流电路。

  16.什么叫电路备?

  答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

  17.什么是发电厂?

  答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。

  18.电厂的类型有哪些?

  答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。

  19.电力系统的组成是什么?

  答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。

  20.什么是电力网?

  答:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。

  21.变、配电所的类型有哪些?

  答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。

  22.配电所的任务是什么?

  答:是接受电能和分配电能。

  23.变电所的`任务是什么?

  答:是接受电能、变换电压和分配电能。

  24.电力线路的作用是什么?

  答:输送和分配电能。

  25.架空线路的构成有哪些?

  答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。

  26.杆塔的类型有哪些?

  答:通常有水泥杆、金属杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)。

  27.绝缘子的的类型有哪些?

  答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。

  28.导线有哪三大类?

  答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。

  29.导线的材料和结构,表示方法怎样?

  答:为L—铝导线;T—铜导线;G—钢导线;LG—钢芯铝导线;J—多股绞线;TMY—铜母线;LMY—铝母线。

  30.架空线路常用电气设备有哪些?

  答:A.跌落式熔断器;B.隔离开关;C.高压柱上开关(负荷开关);D.避雷器;E.柱上电力

  容器等。

  31.什么是高压线?

  答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。

  32.什么是低压线?

  答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。

  33.供电局的作用是什么?

  答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。

  34.什么是配电房?

  答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。

  35.高压电器在电力系统的作用是什么?

  答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。

  36.什么是高压成套装置?

  答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。

  37.什么是低压电器?

  答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

  38.什么是低压成套装置?

  答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

  39.低压成套装置包括哪两种类型?

  答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。

  40.什么是电控设备?其用途是什么?

  答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。

  41.什么是配电设备?

  答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。

  42.变配电停电作业时的工作步骤是什么?

  答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

  43.高压一次设备主要包括哪些?

  答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。

  44.高压熔断器的主要功能是什么?

  答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。

  45.高压隔离开关的主要功能是什么?

  答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。

  46.高压负荷开关的主要功能是什么?

  答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。

  47.高压断路器的主要功能是什么?

  答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

  48.低压一次设备主要包括哪些?

  答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。

  49.低压熔断器的主要功能是什么?

  答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。

  50.低压刀开关的主要功能是什么?

  答:无负荷操作,作隔离开关使用。

  51.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?

  答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。

  52.低压断路器的主要功能是什么?

  答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

  53.什么是直流电机?

  答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机。

  54.直流电机用于哪些场所?

  答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。

  55.直流电机的基本结构是什么?

  答:主要是定子和转子两部分组成。

  56.直流电机的励磁方式有哪两种?

  答:有他励式、自励式两种。

  57.什么是异步电动机?

  答:又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。

  58.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?

  答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。

  59.异步电动机基本结构是什么?

  答:是由两个基本部分组成,静止部分称为定子,转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一定的气隙。

  60.异步电动机的接法有哪两种?

  答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。

  61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?

  答:A.短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B.失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,C.

  过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。

  62.一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,应是怎样接法?

  答:、当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法

  当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。

  63.什么是电动机的软起动?

  答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。

  64.软起动有哪几种起动方式?

  答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动。(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动。

  65.什么是软起动器?

  答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。

  66.软起动器的应用范围?

  答:原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。

  67.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?

  答:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。

  68.什么是变频器?

  答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。

  69.软起动器与变频器的主要区别什么?

  答:变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。

  70.什么是变压器?

  答:是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。

  71.变压器的分类有哪几种?

  答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。

  72.变压器是由哪几部分构成?

  答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。

  73.变压器在运行中,有哪些损耗?

  答:有铜耗、铁耗。

  74.变压器分接头为什么能起调节作用?

  答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数,即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。

  75.常用的电力电缆有哪几种?

  答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。

  76. 3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置?

  答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。

  77.什么是变电所(站)的操作电源?

  答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。

  78.操作电源分为哪两类?

  答:交流和直流操作电源。

  79.常用继电器按动作原理分为哪些类型?

  答:电磁型、感应型、电动型、磁电型。

  80.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?

  答:有避雷针、避雷线、和避雷器。

  81.什么是电工仪表?

  答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。

  82.常用电工仪表的分类有哪些?

  答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。

  83.什么是电气安全用具?

  答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。

  84.电气安全用具有哪些?

  答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。

  85.一个自动控制系统有哪些环节等组成?

  答:一般由输入环节、放大环节、执行环节、反馈环节及比较环节等组成。

  86.短路的原因是什么?

  答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。

  87.短路有什么危害?

  答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。

  88.生产中能否利用短路?

  答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。

  89.什么是电气间隙?

  答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。

  90.什么是爬电距离?

  答:电器中具有电位差的相邻两导电部件之间,沿绝缘体表面的最短距离。

  91.什么是爬电比距?

  答:爬电距离与工作电压的比值,单位为m/kv。

  92.什么是额定工作电压?

  答:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。

  93.什么是额定绝缘电压?

  答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值。

  94.什么是额定工作电流?

  答:在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。

  95.什么是额定发热电流?

  答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。

  96.电气试验分为哪两大类?

  答:绝缘试验和特性试验两大类。

  97.电力拖动的主要组成部分是什么?

  答:电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。

  98.何谓三相对称绕组?

  答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120 °相位差的三相绕组。

  99.断路器灭弧罩的作用是什么?

  答:(1)引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路 ;(2)使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。

  100.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?

  答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:(1)改善电网电压质量。(2)提高功率因数。(3)减少线路损耗。(4)提高变压器及线路的出力。

  101.何谓电气安全?它包括那些方面?

  答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。

  102.常用的灭弧法有哪些?

  答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。

  103.何谓电力系统?

  答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。

  104.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?

  答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

  105.在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?

  答:主电路是传送电能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

  106.目前市场流行哪几种高压成套开关设备和控制设备?

  答:GG—1A、JYN系列、KYN系列、GBC系列等

  107.目前市场上流行的低压配电柜有哪几种型号?

  答:GCS、GGD、GCK、MNS、等低压配电柜。

  108.我公司目前生产的低压配电柜的型号,型号意义?

  答:为GCS。

电工基础知识9

  一.判断题

  1.纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬间时值遵循欧姆定律。( √ )

  2.线圈右手螺旋定则是:四指表示电流方向,大拇指表示磁力线方向。( √ )

  3.短路电流大,产生的电动力就大。( × )

  4.电位高低的含义,是指该点对参考点间的电流大小。( × )

  5.直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。( × )

  6.最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。( √ )

  7.电动势的实际方向规定为从正极指向负极。( × )

  8.两个同频率正弦量相等的条件是最大值相等。( × )

  9.在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度(√ )

  10.自感电动势的方向总是与产生它的电流方向相反。( × )

  11.一段电路的电压Uab=-10V,该电压实际上是a点电位高于b点电位。( × )

  12.正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。( × )

  13.没有电压就没有电流,没有电流就没有电压。( × )

  14.如果把一个24V的电源正极接地,则负极的电位是-24V. ( √ )

  15.电路中两点的电位分别是V1=10V,V2=-5V,这1点对2点的电压是15V. ( √ )

  16.将一根条形磁铁截去一段仍为条形磁铁,它仍然具有两个磁极. ( √ )

  17.磁场可用磁力线来描述,磁铁中的磁力线方向始终是从N极到S极. ( × )

  18.在电磁感应中,感应电流和感应电动势是同时存在的;没有感应电流,也就没有感应电动势(× )

  19.正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数. ( × )

  20.有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和 u2,,若它们的有效值相同,则最大值也相同. ( × )

  21.电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同,在电阻一定时,电流与电压成正比. ( √ )

  22.视在功率就是有功功率加上无功功率. ( × )

  23.正弦交流电中的角频率就是交流电的频率. ( × )

  24.负载电功率为正值表示负载吸收电能,此时电流与电压降的实际方向一致. ( √ )

  25.人们常用“负载大小”来指负载电功率大小,在电压一定的情况想,负载大小是指通过负载的电流的大小. ( √ )

  26.通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。( × )

  27.加在电阻上的电压增大到原来的2倍时,它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。( × )

  28.若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。( × )

  29.电阻并联时的等效电阻值比其中最小的电阻值还要小。( √ )

  30.电容C是由电容器的电压大小决定的。 ( × )

  31.对称三相Y接法电路,线电压最大值是相电压有效值的3倍。( × )

  32.电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同,在电阻一定时,电流与电压成正比。 ( × )

  33.视在功率就是有功功率加上无功功率。 ( × )

  34.相线间的电压就是线电压。 ( √ )

  35.相线与零线间的电压就叫相电压。

  36.三相负载作星形连接时,线电流等于相电流。 ( √ )

  37.三相负载作三角形连接时,线电压等于相电压。 ( √ )

  38.交流电的超前和滞后,只能对同频率的交流电而言,不用频率的交流电,不能说超前和滞后()

  39.纯电感线圈直流电来说,相当于短路。 ( √ )

  40.三相对称电源接成三相四线制,目的是向负载提供两种电压,在低压配电系统中,标准电压规定线电压为380V,相电压为220V。 ( √ )

  41.在三相四线制低压供电网中,三相负载越接近对称,其中性线电流就越小。 ( √ )

  42.在负载对称的三相电路中,无论是星形连接,还是三角形连接,当线电压U和线电流I及功率因数已知时,电路的平均功率为P=UIcosφ。

  43.三相电流不对称时,无法由一相电流推知其他两相电流。( √ )

  44.每相负载的端电压叫负载的相电压。( √ )

  45.电器设备功率大,功率因数当然就大。( × )

  46.降低功率因数,对保证电力系统的`经济运行和供电质量十分重要。( × )

  47.三相电动势达到最大值的先后次序叫相序。( √ )

  48.从中性点引出的导线叫中性线,当中性线直接接地时称为零线,又叫地线。( √ )

  49.从各相首端引出的导线叫相线,俗称火线。( √ )

  50.有中性线的三相供电方式叫三相四线制,它常用于低压配电系统。( √ )

  51.不引出中性线的三相供电方式叫三相三线制,一般用于高压输电系统。( √ )

  52.线圈本身的电流变化而在线圈内部产生电磁感应的现象,叫做互感现象。( × )

  53.一个线圈电流变化而在另一个线圈产生电磁感应的现象,叫做自感现象。( × )

  54.铁芯内部环流称为涡流,涡流所消耗的电功率,称为涡流损耗。( √ )

  二、选择题

  1. 电荷的基本单位是( C )。

  A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克

  2. 1安培等于( B )微安。

  A. 103 B. 106 C. 109 D. 102

  3.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。

  A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9

  4. 产生串联谐振的条件是( C )。

  A. XL>Xc B. XL

  5. 空载高压长线路的末端电压( B )始端电压。

  A. 低于 B. 高于 C. 等于 D. 低于或等于

  6. 三相对称负载的功率 ,其中是( B )之间的相位角。

  A. 线电压与线电流 B. 相电压与线电流

  C. 线电压与相电流 D. 相电压与相电流

  7. 当电源频率增加后,分别与灯泡串联的R、L、C3个回路并联,与( B )串联的灯泡亮度增加。

  A. R B. L C. C D. R和L E. R和C

  8.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( B )。

  A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4

  9. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热( B )。

  A. 相同 B. 较大 C. 较小

  10. 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为( A )电路进行计算的。

  A. 单电源 B. 较大 C. 较小 D. R、L

  11.电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。

  A. 变压器 B. 开关 C. 发电机 D. 仪表

  12.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把( D )定向移动的方向作为电流的方向。

  A. 左手定则 B. 右手定则 C. N-S D.正电荷 E. 负电荷

  13、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。

  A. 电流 B. 电量(电荷) C. 电流强度 D. 功率

  14.导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。

  A. 温度 B. 湿度 C. 距离 D. 材质

  15.交流电的三要素是指最大值、频率、( C )。

  A. 相位 B. 角度 C. 初相角 D. 电压

  16.正弦交流电的有效值等核最大值的( D )。

  A.1/3 B. 1/2 C. 2 D. 0.7

  17.阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( C )。

  A. 固定电阻 B. 可变电阻 C. 线性电阻 D. 非线性电阻

  18.阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( D )。

  A. 固定电阻 B. 可变电阻 C. 线性电阻 D. 非线性电阻

  19. 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互( D )。

  A. 排斥 B. 产生磁场 C. 产生涡流 D. 吸引

  20. 在导体中的电流, 越接近于导体表面, 其( A ), 这种现象叫集肤效应。

  A. 电流越大 B. 电压越高 C. 温度越高 D. 电阻越大

  21.三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的( A )倍, 线电流与相电流不变。]

  A. √3 B. √2 C. 1 D. 2

  22. 感应电流所产生的磁通总是企图( C )原有磁通的变化。

  A. 影响 B. 增强 C. 阻止 D. 衰减

  23. 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等, 中性线电流( B )。

  A. 等于零 B. 不等于零 C. 增大 D. 减小

  24.电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程, 在此过程中, 它从( C )吸取能量。

  A. 电容 B. 高次谐波 C. 电源 D. 电感

  25. 在R、L、C串联电路中, 复数阻抗模Z=( D )。

  A. R2+L2+C2 B. (R2+L2)C2 C. D.

  26. 串联谐振是指电路呈纯( A )性。

  A.电阻 B. 电容 C. 电感 D. 电抗

  27. 电容器在直流稳态电路中相当于( B )。

  A. 短路 B. 开路 C. 高通滤波器 D. 低通滤波器

  28.半导体的电阻随温度的升高 ( C )。

  A. 不变 B. 增大 C. 减小

  29.电场力做功与所经过的路径无关, 参考点确定后, 电场中各点的电位之值便惟一确定, 这就是电位( C )原理。

  A. 稳定 B. 不变 C. 惟一性 D. 稳压

  30.串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。

  A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1

  31.并联电路中, 电流的分配与电阻成( B )。

  A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1

  32.线圈中感应电动势的放行可以根据( C )定律, 并应用线圈的右手螺旋定则来判定。

  A. 欧姆 B. 基儿霍夫 C. 楞次 D. 戴维南

  33.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( C )。

  A. 变化 B. 增强 C. 交换 D. 补充

  34.磁通的单位是( B )。

  A. B B. WB C. T D. MB E. F

  35. 串联电路具有以下特点( C )。

  A. 串联电路中各电阻两端电压相等 B. 各电阻上分配的电压与各自电阻的阻值成正比。

  C. 各电阻上消耗的功率之和等于电路所消耗的总功率 D. 流过每一个电阻的电流不相等

  36.电容器并联电路有如下特点( A )。

  A. 并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和 B. 每个电容两端的电流相等

  C. 并联电路的总电量等于最大电容器的电量 D. 电容器上的电压与电容量成正比

  37.对称三相电势在任一瞬间的( D )等于零。

  A. 频率 B. 波形 C. 角度 D. 代数和

  38.互感电动势的方向不仅取决于磁通的( D ), 还与线圈的绕向有关。

  A. 方向 B. 大小 C. 强度 D. 零增减

  39.导线和磁力线发生相对切割运动时,导线中会产生成衣电动势, 它的大小与( )有关。

  A. 电流强度 B. 电压强度 C. 方向 D. 导线有效长度

  40.电场力在单位时间内所做的功称为( C )。

  A. 功耗 B. 功率 C. 电功率 D. 耗电量

  41. 电流互感器的准确度D级是用于接( C )的。

  A. 测量仪表 B. 指示仪表 C. 差动保护 D. 微机保护

  42.电压互感器的一次绕组的匝数( B )二次绕组的匝数。

  A. 大于 B. 远大于 C. 小于 D. 远小于

  43.在整流电路中( C )输出的直流脉动最小。

  A. 单相半波整流 B. 三相全波整流 C. 三相桥式整流 D. 单相桥式整流

  44. 在加有滤波电容的整流电路中, 二极管的导通总是( B )1800

  A. 大于 B. 小于 C. 等于

  45.三极管基极的作用是( B )载流子。

  A. 发射 B. 输送控制 C. 收集 D. 放大

  46. NPN、PNP三极管作放大时, 其发射结( B )。

  A. 均加反向电压 B. 均加正向电压 C. NPN管加正向电压、PNP管加反向电压。

  D. PNP管加正向电压、NPN管加反向电压

  46.解决放大器截止失真的方法是( C )。

  A. 增大上偏电阻 B. 减小集电极电阻RC C. 减小偏置电阻 D. 增大下偏电阻

  47.双极型晶体管和场效应晶体管的控制信号为( C )。

  A. 电压 B. 电流 C. 双极型为电压、场效应为电流

  D. 双极型为电流、场效应为电压

  48.三相半波可控整流电路带阻性负载时, 当控制角大于( D )时, 输出电流开始断续。

  A. 300 B. 450 C. 600 D. 900

  49. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为( C )。

  A. 一样大 B. 一样小 C. 前者比后者小 D. 前者比后者大

  50.输入阻抗高、输出阻抗低的放大器有( B )。

  A. 共射极放大器 B. 射极跟随器 C. 共基极放大器

  51.二极管的主要特性就是( C )。

  A. 整流 B. 稳压 C. 单向导通 D. 反向击穿

  52.在整流电路的输出端并一个电容, 主要是利用电容的( C )特性, 使脉动电压变得较平稳。

  A. 电压不能突变 B. 滤波 C. 充放电 D. 升压

  53.建筑电气图上的总平面图要精确到( A )

  A. 厘米 B. 毫米 C. 微米 D. 分米

  54.建筑电气安装图一般用( B )表示。

  A. 立面图 B. 平面图 C. 三维立体图 D. 大样图

  55.接线较复杂的图中, 导线连接用中断线表示, 通常采用( A )编号法。

  A. 相对 B. 绝对 C. 顺序 D. 逻辑

  56.电气图中, 凡尺寸单位不用( B )的必须另外注明。

  A. 厘米 B. 毫米 C. 微米 D. 分米

  57.在无特殊要求的情况下, 印刷板布线图中尺寸数字的单位为( B )。

  A. 厘米 B. 毫米 C. 微米 D. 分米

  58.并列运行的变压器其容量之比一般不超过( C )。

  A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1 D. 4:1

  59. 为防止分接开关故障, 应测量分接开关接头阻值, 其相差不超过( D )。

  A. 0.5% B. 1% C. 1.5% D. 2%

  60. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过( B )℃。

  A. 75 B. 85 C. 95 D. 105

  61. 变压器绝缘自投入运行后, 在允许条件下运行, 其寿命可达( B )年。

  A. 25~30 B. 20~25 C. 15~20 D. 10~15

  62. 变压器运行中的电压不应超过额定电压的( C )。

  A. ±2.0% B. ±2.5% C. ±5% D. ±10%

  63. Y/ yn0连接的变压器, 其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的( D )%。

  A. 5 B. 10 C. 15 D. 25

  64. 变压器在同等负荷及同等冷却条件下, 油温比平时高( B )℃, 应判断变压器发生内部故障。

  A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

  65.当电网发生故障时, 如有一台变压器损坏, 其他变压器( C )过负荷运行。

  A. 不允许 B. 允许2小时 C. 允许短时间 D. 允许1小时

  66.变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造, 主要目的是为了降低( C )。

  A. 杂散损耗 B. 铜耗 C. 涡流损耗 D. 磁滞损耗

  67.变压器并列运行时, 变比相差不超过( B )。

  A. ±0.2% B. ±0.5% C. ±1% D±1.5%

  68. 电力变压器中短路电压一般为额定电压的( B )。

  A. 2%~4% B. 5%~10% C. 11%~15% D. 15%~20%

  69.电力系统中以“kWh”作为( B )的计量单位

  A.电压 B.电能 C.电功率 D.电位

  70.当参考点改变时,电路中的电位差是( C)。

  A.变大的 B.变小的 C.不变化的 D.无法确定的

  71.一个实际电源的电压随着负载电流的减小将( B)。

  A.降低 B.升高 C.不变 D.稍微降低

  72.我国交流电的频率为50Hz,其周期为( B )秒。

  A.0.01 B.0.02 C.0.1 D.0.2

  73. 电路由( A )和开关四部分组成。

  A.电源、负载、连接导线 B.发电机、电动机、母线 C. 发电机、负载、架空线路

  D.电动机、灯泡、连接导线

  74. 参考点也叫零点位点它是由( A )的。

  A.人为规定 B.参考方向决定的 C.电位的实际方向决定的 D.大地性质决定的

  75、 线圈磁场方向的判断方法用( B )。

  A.直导线右手定则 B.螺旋管右手定则 C.左手定则 D.右手发电机定则

  76、正弦交流电的幅值就是( B )。

  A.正弦交流电最大值的2倍 B.正弦交流电最大值 C.正弦交流电波形正负之和

  D.正弦交流电最大值的倍

  77. 运动导体切割磁力线而产生最大电动势时,导体与磁力线间的夹角应为( D )。

  A . 0° B. 30° C. 45° D. 90°

  78.星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的( A )。

  A.中性点 B. 参考点 C. 零电位点 D. 接地点

  79.一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50Ω,若改接到f=150Hz的电源时,则感抗XL为( A )Ω

  A.150 B.250 C. ,10 D.60

  80.一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50Ω,若改接到f=10Hz的电源时,则感抗XL为( C )Ω

  A. 150 B. 250 C. 10 D. 60

  81.一电容接到f=50Hz 的交流电路中, 容抗Xc=240Ω, 若改接到f=150Hz的电源时,则容抗Xc 为( A )Ω。

  A. 80 B.120 C. 160 D. 720

  82. 一电容接到f=50Hz 的交流电路中, 容抗Xc=240Ω, 若改接到f=25Hz的电源时,则容抗Xc为( D )Ω。

  A. 80 B.120 C. 160 D. 480

  83.无论三相电路是Y连接或△连接,当三相电路负载对称时,其总功率为( C )

  A. P=3UIcosΦ B. P=PU+PV+PW C. P=√3UIcosΦ D. P=√2UIcosΦ

  84. 无论三相电路是Y连接或△连接, 也无论三相电路负载是否对称,其总功率为( B )

  A. P=3UIcosΦ B. P=PU+PV+PW C. P=√3UIcosΦ

  85.纯电容电路的电压与电流频率相同, 电流的相位超前于外加电压为( C )

  A. π/2 B. π/3 C. π/2f D. π/3f

  86. 纯电容电路的电压与电流频率相同, 电流的相位超前于外加电压为8.纯电容电路的电压与电流频率相同, 电流的相位超前于外加电压为( C )

  A. 60° B. 30° C. 90° D. 180°

  87.三相电动势的相序为U-V-W称为( B )

  A. 负序 B. 正序 C. 零序 D. 反序

  88.在变电所三相母线应分别涂以( B)色,以示正相序

  A. 红、黄、绿。 B. 黄、绿、红。 C. 绿、黄 、红。

  89.正序的顺序是( A )

  A. U、V、W。 B. V、U、W。 C. U、W、V。 D. W、V、U。

电工基础知识10

  同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

  电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

  电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

  电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

  电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A

  电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,

  电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

  电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

  安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。

  低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

  低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

  低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

  低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

  接设备时:先接设备,后接电源。

  拆设备时:先拆电源,后拆设备。

  接线路时:先接零线,后接火线。

  拆线路时:先拆火线,后拆零线。

  低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。

  熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

  熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

  熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

  熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

  对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

  对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

  熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。

  瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。

  螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。

  熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

  熔断器主要用作短路保护

  熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。

  熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。

  刀开关作用是隔离电源,安全检修。

  胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关

  三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,

  三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。

  刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,

  三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。

  低压负荷开关的外壳应可靠接地。

  选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

  熔断器的主要作用是过载或短路保护。

  电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。

  墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米

  拉线开关离地面应2-3米

  电度表离地面应1.4—1.8米

  进户线离地面应2.7米

  路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。

  塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。

  导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。

  管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。

  管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。

  一根管内所装的导线不得超过8根。

  管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。

  管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。

  导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。

  导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。

  导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。

  导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。

  导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。

  在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。

  导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断.

  板用刀开关的选择

  1.结构形式的选择

  根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式.

  HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用.

  HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.

  HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.

  HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作.

  2.额定电流的选择

  刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和.若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流).如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关.

  变频器维修检测常用方法

  在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。

  一、静态测试

  1、测试整流电路

  找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

  2、测试逆变电路

  将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障

  二、动态测试

  在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

  1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。

  2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器 出现故障,严重时会出现炸机等情况。

  3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。

  4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障

  5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载测试。

  三、故障判断

  1、整流模块损坏

  一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。

  2、逆变模块损坏

  一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。

  3、上电无显示

  一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。

  4、上电后显示过电压或欠电压

  一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。

  5、上电后显示过电流或接地短路

  一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。

  6、启动显示过电流

  一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

  7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流

  该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。

  维修电工基础知识口诀

  1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

  口诀:

  电机过载的保护,热继电器热元件;

  号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

  说明:

  (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的'电动机过载保护。

  (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。

  (3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

  2、已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

  口诀:

  远控电机接触器,两倍容量靠等级;

  步繁起动正反转,靠级基础升一级。

  说明:

  (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。

  3、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

  口诀:

  直接起动电动机,容量不超十千瓦;

  六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。

  供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。

  说明:

  (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!

  (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。同样算选熔体,应按产品规格选用。

  4、已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流

  口诀:

  电机起动星三角,起动时间好整定;

  容量开方乘以二,积数加四单位秒。

  电机起动星三角,过载保护热元件;

  整定电流相电流,容量乘八除以七。

  说明:

  (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。

  (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。

  (3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。

  5、已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流

  口诀:

  断路器的脱扣器,整定电流容量倍;

  瞬时一般是二十,较小电机二十四;

  延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。

  说明:

  (1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。

  (2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。

  6、已知异步电动机容量,求算其空载电流

  口诀:

  电动机空载电流,容量八折左右求;

  新大极数少六折,旧小极多千瓦数。

  说明:

  (1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。

  (2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。

电工基础知识11

  一、 什么是电?电从哪里来?电的速度?

  电是一种粒子,电压起着推动(自由)电子定向移动的作用,而只有导体里才有可以自由移动的电子,这也是为什么导体能导电的原因.电子在移动的过程中就会产生各种形式的能,电器就是使用这些能的机器了

  电是一种自然现象。电是像电子和质子这样的亚原子粒子之间的产生排斥和吸引力的一种属性。它是自然界四种基本相互作用之一。电或电荷有两种:我们把一种叫做正电、另一种叫负电。通过实验我们发现带电物体同性相斥、异性相吸,吸引或排斥力遵从库仑定律。 电是一种能源,人们可以用不同的方式利用它。电可以产生热和光。

  二、 电的分类:直流电、交流电,符号是什么?

  交流电:就是电流的大小和方向按一定的交变周期变化的电,我们国家用的交流电是50Hz的,也就在每秒电流方向和大小变化50个正弦周期,所以也叫正弦交变电源。 这与电源的产生方式有关系,一个导体在一个固定的磁场中旋转,它的电流与电压的方向是不断变化的,变化规律遵循正弦规律,电流从没有到正的最大,再逐渐减小,到负的最大,再回到零为一个正弦周期,线圈在磁场中正好旋转一周。符号用“~”表示,字母用“AC”表示。

  交流电三要素:幅值,频率和相位。

  计量测量交流电的仪表有交流电能表、交流电压表、交流电流表等。

  直流电:指电流方向一定,且大小不变的电流。如电池、直流发电机供的电等,符号用“-”表示。字母用“DC”表示。

  计量测量直流电的仪表有直流电能表、直流电压表、直流电流表等。

  三、什么是电压?符号、单位、相电压、线电压、有效值、安全电压

  电路两端的电位差,同水管里的水压类似。符号“U”表示,单位“伏特”字母“V”表示, 1V=103mV=106 uV

  每相线圈两端的电压叫相电压,通常用UA、UB、UC表示。三相四线的火线与零线之间的电压为相电压,

  端线与端线之间的电压称为线电压。一般用UAB、UBC、UAC表示。三相三线的电压均为线电压。三相四线中的火线与火线之间的电压为线电压。

  线电压=根号3相电压

  有效值:交流电有效值等于它的热效应相等的直流电值。最大值=根号2有效值。 安全电压:交流50V、直流36V

  四、 什么是电流?符号、单位、额定电流、最大电流

  物体里的电子在电场力的`作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。符号“I”表示,单位“安培”,字母“A”表示。

  1A=103mA=106 uA

  五、 三相三线供电、三相四线供电、相序、矢量图、三相四线中的中线能不能不要?

  相序:三相交流电相位的顺序。

  三相四线中的中线起到平衡三相电压作用。不能断,也不能在中线上接保险丝。 接地故障:将某一相相线与零线对调。

  六、 三相交流的有功、无功如何计算?

  三相四线

  P=PA+PB+PC= UA*IA*cosA+ UB*IB*cosB+ UC*IC*cosC

  Q=QA+QB+QC= UA*IA*sinA+ UB*IB*sinB+ UC*IC*sinC

  三相三线

  由于三相三线制电路中不能测量相电压,即Uan、Ubn、Ucn

  所以三相三线中测量的是UAB、UCB、UAC线电压,通过线电压来计量三相三线有功功率

  和无功功率。

  IA+IB+IC=0 IB= -(IA+IC)

  P=PA+PB+PC= UA*IA + UB*-(IA+IC)+ UC*IC

  =UAB*IA+UCB*IB

  =UAB*IA(cos30+a)+UCB*IB(cos30-c)

  七、 什么电阻?单位、符号

  电子在物体内移动所遇到的阻力叫电阻,电阻器件名称为电阻器,简称电阻。以“R”来表示电阻,单位“欧姆”,字母“Ω”表示。

  1Ω=103mΩ=106 uΩ

  1MΩ=10KΩ=10Ω

  uΩ级器件如锰铜片。。

  电阻的大小是由哪些因素决定的?

  导线的大小、材料、长度有。

  电阻率:横截面为1mm2,长度为1米时的电阻阻值(温度为20℃)

  银:0.0165

  铜:0.0175

  铝:0.0283

电工基础知识12

  1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。

  2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。

  3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。

  4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。

  5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作

  6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。

  7. 高空作业时,必须系好安全带。

  8. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。

  9. 当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。

  10. 电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。

  11. 电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。

  12. 在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。为什么 :

  13. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备。

  14. 严禁手持高于人体安全电压的照明设备。

  15. 手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。

  16. 潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。

  17. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。

  18. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。

  19. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。

  20. 工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。

  21. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。

  22. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。

  23. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。

  24. 电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。

  25. 严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。

  26. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。

  27. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。

  28. 每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的`全过程。

  29. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。

  30. 合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。

  31. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。

  32. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。

  33. 光纤不允许打硬弯,防止折断。

  34. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。

  35. 换DP头应 停掉装置及PLC电源,如有特殊情况,带电换,必须小心,不能连电。

  36. 生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。

  37. 生产中不能因维修气阀而将压辊压下,造成钢带跑偏或挤断。

  38. 不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊接

  39. 拆装电子板前,必须先放出人体静电。

  40. 使用电焊机时,不允许用生产线机架作为地线,防止烧PLC,发现有违章者立即阻止。

  41. 使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。

  42. 焊接带轴承、轴套设备时,严禁使焊机电流经过轴承、轴套,造成损坏。

  43. 在变电室内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。

  44. 生产中不要紧固操作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,防止改锥与箱体连电造成停车。

  45. 生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。

  46. 换编码器,需将电源关断{整流及24V}或将电源线挑开,拆编码器线做好标记,装编码器时,严禁用力敲打,拆风机外壳时要小心防止将编码器线拽断,在装风机后必须检查风机罩内编码器线是否缠在风机扇叶上。

  47. 电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。

  48. 换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。

  49. 变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。

  50. 严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。

  51. 换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行操作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,且防止线号标记错误烧设备。

  52. 经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。

  53. 接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。

  54. 手动操作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。

  55. 更换MCC抽屉时,必须检查好抽屉是否一样,防止换错烧PLC。

  56. 安装或更换电器设备必须符合规定标准。

  57. 严禁用手触摸转动的电机轴。

  58. 严禁用手摆动带电大功率电缆。

  59. 烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。

  60. 热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。

  61. 在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。

  62. 检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。

  63. 工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生。

电工基础知识13

  1、装饰前一定要有(强电,弱电)施工图,竣工时提供电气工程竣工图。

  2、电气安装施工人员应持证上岗。

  3、配线应分色,相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用黑色,保护线(PE)必须用黄绿双色。

  4、塑料电线保护管及接线盒外观不应有破损及变形。

  5、配管一般为 4分管(DN15)、6分管(DN20),轻型管壁厚2 .0±0.3mm,穿线不多于4根。

  6、普通用电器配2.5mm2 铜导线。空调等大功率用电器需配4mm2 或6mm2铜导线。

  7、强电路和弱电路禁止穿在同一套管内。

  8、同一室内的电源、电话、电视等插座应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

  9、在灯具安装时,必须将灯具设计安装固定点全数固定。

  10、吊顶内分线盒的设置:凡出现需要引线,接线的部位,均需设置分线盒。且不得固定于木龙骨上,应固定于顶上,。

  11、筒灯安装需要开孔时,应核实主附龙骨位置,避免割断破坏龙骨。

  12、照明灯具应分别单独安装开关,每个照明回路的灯不宜超过2KW(不含花灯),组合灯具可分组控制。

  13、普通吊灯采用软导线自身做吊体时。只适用于灯具质量在1㎏以下。1㎏以上灯具必须使用吊链,且软线不受力。

  14、应根据用电设备位置确定管线走向,标高及开关,插座的位置划线定位后开槽。

  墙(地)槽的深度在不破坏受力钢筋的前提下,保证暗敷的管道油工修补后不外露。

  15、当管线长度超过15 m 或有两个直角弯时,应增设拉线盒。

  16、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁同管穿设。同一回路电线应穿入同一根管内。

  17、接地保护必须到位,不得与零线换位或漏接。

  18、吊顶内管线应使用线卡固定在顶上,分线盒宜打孔下木楔后,用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上

  19、穿线管从敲落孔与分线盒用锁母固定,严禁正面接入。穿线管不易脱落, 电线易于拉动且不损伤绝缘层。

  20、在厨卫间洗衣房等用水场所,穿线管与配件连接应用专用胶粘合,牢固密封,不得进水。

  21、导线连接可采用焊接或压线帽压接后刷锡,不宜采用绞接。临时绞接必须用胶布裹实。若不具备压接条件,绞接必须使用高压防水胶布裹实。

  22、凡使用护套软线,连接部位均需刷锡。

  23、沐浴区附近1000㎜内严禁设置插座、开关面板。

  24、浴霸安装,固定用边框木龙骨必须满刷防火涂料。吊点使用专用配件。

  25、电路布置何处穿软管,何处穿硬管:除墙顶结构不具备穿硬管条件外,凡是电路改动部位,均需穿PVC阻燃硬管。只有在需要接灯位的部分,允许穿PVC阻燃软管,其长度不得大于1000mm。

  26、轻钢龙骨石膏板隔墙中走管,水平方向的布管线可在贯通龙骨上,需垂直转弯时,必须在龙骨敲落孔或另行打孔。

  27、分线盒与穿线管必须同材质。使用铁管铁分线盒必须做跨接处理

  28、射灯安装时,导轨与支架必须附着牢固,灯座与顶面无缝隙。

  29、灯泡功率为100W以下时,可用塑料灯头。100W以上及防潮封闭型灯具应使用瓷质灯头。

  30、荧光灯暗装时,其附件位置应便于维护检修。

  31、若地面布线不是与地砖或地砖铺设同时进行,则所布线管必须做水泥护坡,以防线管被踩扁踩裂。

  32、当在砖混结构上安装照明器具时,应采用预埋吊钩、膨胀螺栓、尼龙胀管或塑料胀管等固定,严禁使用木楔;

  33、当吊灯灯具重量大于3㎏时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。固定件的承载能力应与电气照明器具的重量相匹配,且与结构面的连接必须牢固。

  34、灯具不得直接安装在可燃构件上,

  35、电线、电话、电视接头线必须用专业接头卡。

  36、开工时,把所有开关和插座都卸下来连带螺丝、螺帽都保管好。线头用胶布缠好后塞回去,便于涂料施工。

  37、强弱电不能混穿一管或借盒过渡。

  38、墙面走线需要开槽时,要求开槽大小均匀,深浅一致。

  39、导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。

  40、施工人员不得对电视视频系统修改,应让客户请有关专业人员修改。

  41、电工施工人员应在其它装修完工后进行电器开关、面板的安装。在这之前应在检测完电后,用绝缘胶布包好线头待完工后,再进行各项安装。

  42、各种终端盒、插座、面板的四周不应有空隙,盖板应端正,安装牢固,紧贴墙面,面板无污染,整洁。

  43、线管与墙面必须固定牢固,结实。隔1500px一个固定卡件。

  44、电线在吊顶内不能乱拉乱放,配管后其走向宜按明配管一样,做到横平竖直,在配管的接线盒或转弯处都应设置两侧对称的吊支架固定电线管,或将配管使用线卡固定在顶上,分线盒也可打孔下木楔后,用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上

  45、导线在接线盒内应有一定的'余量,一般留余量的长度以200mm为宜。

  室内装修电工布线的14个要求

  1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

  2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。

  3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

  4、各弱电子系统均用星型结构。

  5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

  6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

  7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

  8、暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒。

  5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

  10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。

  11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

  12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

  13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

  14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

电工基础知识14

  一、常用的电工工具

  1 、验电笔

  维修电工使用的低压验电笔又称测电笔 ( 简称电笔 ) 。电笔有钢笔式和螺钉旋具式两它们由氖管、电阻、弹簧和笔身等组成。验电笔使用时将笔尖触及被测物体,以手指触及笔尾的金属体,使氖管小窗背光朝自以便于观察。如氖灯发亮则说明设备带电,灯愈亮则电压愈高,灯愈暗则电压愈低。

  2 、钢丝钳

  钢丝钳包括钳头和钳柄及钳柄绝缘柄套。钢丝钳的功能:钳口用来弯绞或钳夹导线线头,齿口用来固紧或起松螺母,刀口用来剪切导线或剖线绝缘层,铡口用来剪切电线芯线和钢丝等较硬金属线。

  3 、尖嘴钳

  尖嘴钳有钳头和钳柄及钳柄上耐压为 500 v 的绝缘套等部分,尖嘴钳的功能:尖嘴头部细长成圆锥形,接近端部的钳口上有一段棱形齿纹,由于它的头部尖而长,因而适应在较窄小的工作环境中夹持轻巧的工件或线材,或剪切弯曲细导线。

  4 、螺钉旋具(螺丝刀)

  螺钉旋具是用来旋动头部带一字形或十字形槽的螺钉的手用工具。

  5 、剥线钳

  剥线钳是电工专用的剥离导线头部的一段表面绝缘层的工具。使用时切口大小应略大于导线芯线直径,否则会切断芯线。它的'特点是使用方便,剥离绝缘层不伤线芯。

  二、照明电路安装工艺要求

  1、布局:根据电路图,确定各器件安装位置,要求符合要求,布局合理,结构紧凑控制方便,美观大方。

  2、固定器件:将选择好的器件和开关底盒固定在板上,排列各个器件时必须整齐。固定的时候,先对角固定,再两边固定。要求可靠,稳固。

  3、布线:先处理好导线,将导线拉直,消除弯、折;从上至下,由左到右,先串联后并联;布线要横平竖直,转弯成直角,少交叉,多根线并拢平行走.在走线的时候必须注意“左零右火”的原则 ( 即左边接零线,右边接火线 ) 。

  4、接线:接头牢固,无露铜、反圈、压胶,绝缘性能好,外型美观。红色线接电源火线 (L) ,黑色线接零线 (N) ,黄绿双色线专作地线 (PE) ;火线过开关,零线一般不进照明开关底盒。

  三、照明电路安装常见故障及排除照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。

  1 、断路

  产生断路的原因主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。

  2 、短路

  造成短路的原因大致有以下几种:

  (1) 用电器具接线不好,以致接头碰在一起。

  (2) 灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口

  (3) 导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。

  3 、漏电与断路的查找方法

  4 、白炽灯照明电路常见故障分析

  (1) 灯泡不发光故障原因:①灯丝断裂; ② 灯座或开关点接触不良; ③ 熔丝烧断;④电路开路;⑤停电。

  (2) 灯泡发光强烈故障原因:灯丝局部短路(俗称搭丝)。

  (3) 灯光忽亮忽暗或时亮时熄故障原因:灯座或开关触点 ( 或接线 ) 松动或固表面存在氧化层 ( 铝质导线、触点易出现 ) ;电源电压波动 ( 通常由附近有大容量负载经常启动而引起 ) ;熔丝接触不良;导线连接不妥,连接处松散等。

  5 、日光灯常见故障

  由于日光灯的附件较多,因此其故障相对来说比白炽灯要多。日光灯常见故障如下;

  (1) 接上电源后,荧光灯不亮。故障原因:灯脚与灯座、启辉器与启辉器座接触不良;灯丝断;镇流器线圈断路;新装荧光灯接线错误;电源未接通。

  (2) 灯管寿命短或发光后立即熄灭。故障原因:镇流器配用规格不合适或质量较差;镇流器内部线圈短路,致使灯管电压过高而烧毁灯丝;受到剧震,使灯丝震断;新装灯管因接线错误将灯管烧坏。

  (3) 荧光灯闪动或只有两头发光。故障原因:启辉器氖泡内的动、静触片不能分开或电容器被击穿短路:镇流器配用规格不合适;灯脚松动或镇流器接头松动;灯管陈旧;电源电压太低.

  (4) 光在灯管内滚动或灯光闪烁。故障原因:新管暂时现象;灯管质量不好;镇流器配用规格不合适或接线松动;启辉器接触不良或损坏。

  (5) 灯管两端发黑或生黑斑。原因:灯管陈旧,寿命将终的现象;如为新灯管,则可能是因启辉器损坏使灯丝发射物质加速挥发;灯管内水银凝结,是灯管常见现象;电源电压太高或镇流器配用不当。

  (6) 镇流器有杂音或电磁声。故障原因:镇流器质量较差或其铁芯的硅钢片未夹紧;镇流器过载或其内部短路;镇流器受热过度;电诲电压过高;启辉器不好,引起开启时辉光杂音。

  (7) 镇流器过热或冒烟。故障原因:镇流器内部线圈短路;电源电压过高;灯管闪烁时间过长。

电工基础知识15

  《零起步轻松学电工技术(第2版)》是一本电工技术入门图书,共分9章,主要内容有电工基础、电工仪表、低压电器、电子元器件、变压器、电动机、电动机控制线路、室内配电线路的安装和安全用电。

  为了让初学者通过阅读《零起步轻松学电工技术(第2版)》就能轻松快速地进入电工技术的大门,书中在每章首页列出了本章知识结构图,在内容安排上按照循序渐进的原则,在语言表达上通俗易懂,在书的重点和关键内容上采用了粗体处理,以便让读者能掌握并记住这些内容。

  《零起步轻松学电工技术(第2版)》具有起点低、内容由浅入深、语言通俗易懂的特点,并且内容结构安排符合学习认知规律。《零起步轻松学电工技术(第2版)》适合用作电工技术的自学图书,也适合用作职业院校电类专业的电工技术教材。

  附:电工基本技能实训报告

  一·实训目的。

  本实训环节是集知识、素质和技能训练于一体的应用型课程。它在运用相关电气理论基础在上的同时又对电工基本素质和技能进行了综合运用培养,通过实训,使学生具备初级电工的基本能力,能满足企业对初级电工的综合需要。主要内容包括:安全用电常识、常用电工材料的认识和选用、电工基本操作工艺、电气照明与内线工程、常用电工仪表的使用等。

  二·实训时间。

  第6周-——第6周。

  三·实训地点。

  实验楼电工实训室

  四 .实训设备及器材

  网孔板,电工工具,电度表,功率表,万用表,电压表,兆欧表;电流表 空气开关,熔断器,各种导线,硬塑料管,开关,插座,灯若干。

  五.实训内容及要求

  电工实训一 安全用电常识

  电工安全操作的各项规定是每一名电工必须遵守的规章制度,它规定对电工的最基本的要求。电工生产岗位责任制规范了电工的工作范围,是确保电工工艺得以贯彻执行的重要条件。主要进行电工安全操作规程、预防触电及触电急救基本常识、防雷保护以及电气火灾的扑救等内容。

  触电的原因:(1)电气设备的安装过于简陋,不符合安全要求。

  (2)电气设备老化,破损严重,维修维护不及时。

  (3)作业时不严谨,不遵守电工安全操作规程或粗心大意。

  (4)缺乏安全知识

  电流对人体的伤害:触电对人体的伤害只要是电击和电伤。点击是触电者直接触了设备的带电部分,电流通过了人的身体,当电流达到一定的数值后,就会将人体击倒;电伤是指触电后皮肤的局部创伤,由于电流的热效应,化学反应,机械效应以及电流的作用下,使熔化和蒸发的金属微粒袭击人体皮肤而遭受灼伤。

  影响触电后果的因素:(1)电流强度:一般50ml持续1秒以上,致命。

  (2)电流通过人体的持续时间。

  (3)电流频率:工频电流伤害最严重。

  (4)电流通过人体的途径。

  (5)人体的状况。

  (6)作用于人体的电压:一般36伏以下为安全电压。 触电的种类:常见的触电有单向触电、两相触电、跨步电压触电、间接接触触电、

  (1)单相触电: 是指当人站在地面上或接触与地面相连的导体,手或人体的其他部位接触一相带电体的触电事故。一般情况下,人总是站在地面上的,当人体的某一部位与相线(火线)接触时,都会造成单相触电。在家庭触电事故中,单相触电的事例较多。

  (2)两相触电:人体的两处同时触及两相带电体的触电事故,这时人体承受的是380V的.线电压,其危险性一般比单相触电大。人体一但接触两相带电体时电流比较大,轻微的会引起触电烧伤或导致残疾,严重的可以导致触电死亡事故,而且两相触电使人触电身亡的时间只有1~2秒之间。 (3)跨步电压触电:人受到跨步电压时,电流虽然是沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,没有经过人体的重要器官,好像比较安全。但是实际并非如此!因为人受到较高的跨步电压作用时,双脚会抽筋,使身体倒在地上。这不仅使作用于身体上的电流增加,而且使电流经过人体的路径改变,完全可能流经人体重要器官,如从头到手或脚。经验证明,人倒地后电流在体内持续作用2秒钟,这种触电就会致命。

  (4)间接接触触电:是由于电气设备(包括各种用电设备)内部的绝缘故障,而造成其外露可导电部分(金属外壳)可能带有危险电压(在设备正常情况下,其外露可导电部分是不会带有电压的),当人员误接触到设备的外露可导电部分时,便可能发生触电。

  (5)这个用电安全知识我们是通过视频而了解的,我们7号的上午在教室里,等待老师的讲解,我们看了两个小时从中学到了以上的安全用电常识,我想在以后的工作中这些常识让我们受益终生。

  (6)触电急救方法

  1.用绝缘物使触电者脱离电缘or关电源总制:

  2.判断昏迷:意识消失,摸:颈动脉跳动消失、看:胸部无起伏、感觉:呼吸停止-->呼救旁人帮忙-->致电120;

  3.把患者头打侧,看有无异物阻碍气道,包括痰液,有就用棉棒弄出;

  4.人工呼吸:开放气道、垫以纱布、呼进气体;(如合格此时模拟人的绿灯会闪,如开放气道不好,气体将吹进胃里,红灯会闪)

  5.胸外压:两乳头相交中点,以一手的小鱼际按,深度为4~5cm,频率为每分钟100下,与人工呼吸比例为2:30;(国际心肺复苏指南20xx规定为2:15,连续4个回合,这个是最新标准~同样每按一下如合格则有绿灯会闪)

  6.人工呼吸吹2口气+按压30下为一组,共做完 5 组后再判断患者乎吸是否回复;

  7.效果评估(有效标准):

  能触及颈动脉搏动、收缩压达60mmHg以上、散大的瞳孔缩小、唇面甲床紫绀减退、自主呼吸恢复;(完成)

  人工呼吸时还些细节要注意的,甚麼仰头抬棵啦等...心外压也有甚麼手要直啊、患者要在硬地/物上啊等

【电工基础知识】相关文章:

电工必备基础知识02-16

汽车基础知识02-16

语文基础知识02-15

消防基础知识征文03-18

奶瓶奶粉的基础知识04-10

学校消防基础知识04-10

公文写作基础知识02-16

消息的写作基础知识02-15

商务写作的基础知识02-15