首页 > 范文大全 > 工作总结 正文
电工证考试试题初级带2017答案

2023-09-21 09:14:02 21好文网 工作总结

电工证考试试题初级带2017答案

  电工持证上岗人员一般为二证:电工证,即电工职业资格证和电工操作证,即电工IC卡特种工操作证,电工证职业资格证与维修电工资格证为同一个工种类别。以下是小编整理的电工证考试试题初级带答案,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  一、填空题(共40题,每题1分)

  1、若一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用(工作任务单)。

  2、对于无接地引下线杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于(190)mm2(ф16mm)。接地体在地面下深度不得小于(0.6)m。

  3、操作机械传动的断路器或隔离开关时,应戴(绝缘手套)。没有机械传动的断路器、隔离开关和跌落熔断器,应使用合格的(绝缘棒)进行操作。雨天操作应使用有(防雨罩)的绝缘棒,并戴(绝缘手套)。

  4、线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面都(拉闸停电),并挂好(接地线)后,方能发出许可工作的命令。

  5、上横担进行工作前,应检查(横担联结)是否牢固和(腐蚀)情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或(牢固的构件)上。

  6、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查(杆根),做好防止(倒杆)措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

  7、口对口人工呼吸因异物阻塞发生困难,而无法用手指除去时,可用(两手)相叠,置于(脐部)稍上正中线上,迅速向(上)猛压数次,使异物退出,但也不用力太大。

  8、带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。

  9、工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员。

  10、各类作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训,经考试合格上岗。

  11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。

  12、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施。

  13、上杆塔作业前,应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固。

  14、利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部,必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施。

  15、带电清扫作业时,作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位),并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)。

  16、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用(绝缘无极绳圈)传递,物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交叉其他电力线工作的安全距离)的规定。

  17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(40)cm,并在距梯顶(1)m处设限高标志。

  18、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上(感应电压)伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用(个人保安线)。

  19、成套接地线应用有(透明护套)的多股软铜线组成,其截面不得小于(25)mm2,同时应满足装设地点(短路电流)的要求。

  20、已经立起的电杆,(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于(30)mm,每回填(150)mm应夯实一次。

  21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量。严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量。

  22、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)。巡视检查配电设备时,不得越过遮拦或(围墙)。

  23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。

  24、电力电缆工作前应详细核对(电缆名称)、(标志牌)与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。

  25、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用(钳形)电流表。应注意不触及其他带电部分,以防(相间短路)。

  26、白天工作间断时,工作地点的全部(接地线)仍保留不动。恢复工作前,应检查(接地线)等各项安全措施的(完整性)。

  27、停电设备的各端,应有明显的(断开点)(对无法观察到明显的断开点的设备除外)。断路器、隔离开关的操作机构上应(加锁);跌落式熔断器的(熔管)应摘下。

  28、个人保安线应使用带有透明护套的(多股软铜线),截面积不得小于(16)mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。

  29、暑天、山区巡线应配备必要的(防护工具)和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)。

  30、夜间巡线应沿线路(外)侧进行;大风巡线应沿线路(上风)侧前进,以免万一触及断落的导线。

  31、大风天气,禁止砍剪(高出或接近导线)的树木。

  32、凡在离地面(2)m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

  33、在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取(防滑)措施。

  34、工作票由(设备运行管理)单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发。

  35、检修杆塔不得随意拆除(受力)构件,如需要拆除时,应事先作好(补强)措施。

  二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20分)

  1、农村公用配电变压器应按(B)的原则进行建设与改造;

  A:“容量适中、布局合理、发展长远”   B:“小容量、密布点、短半径”

  C:“位置合理、俭省节约、服务方便、利于管理”

  2、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏高度不低于(D)m。

  A:3  B:2.5 C:1.5 D:1.8

  3、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏各侧悬挂(C)的警告牌,

  A:“止步,危险”B:“有电请注意”C:“有电危险,严禁入内”D:“危险,禁止入内”

  4、用户电工应熟练掌握(B)。

  A 操作触电 B 人身触电紧急救护法 C 业务 D电工知识

  5、油浸式变压器运行中的顶层油温不得高于(C)℃,温升不得超过55K。

  A:80   B:75  C:95   D:100

  6、对于连接组别为Yyn0的配电变压器,中性线电流不应超过低压侧额定电流的(D)%;

  A:40   B;30  C:35   D:25

  7、低压电力网的布局应与农村发展规划相结合,供电半径一般不大于(D)m。

  A:400  B:1000 C:600  D:500

  8、城镇、电力用户保护接地方式宜采用(A)系统;

  A:TN-C   B:TT    C:IT

  9、采用TN-C系统时,为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位,保护中性线(A)。

  A:应均匀分配重复接地 B:严禁重复接地 C:也可重复接地 D:不宜接地

  10、室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度不低于(D)m,并采取防止攀登的措施。

  A:1.8   B:2.0  C:1.5   D:1.0

  11、室内配电箱明装于墙壁时,底部距地面(D)m。

  A:1.5   B:2.0  C:1.0   D:l.2

  12、成排布置的配电屏其长度超过(C)m时,屏后通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端。

  A:8     B:10   C:6     D:5

  13、配电屏内二次回路的配线电流回路截面不小于(B)mm2的铜芯绝缘导线。

  A:4    B:2.5   C1.5

  14、控制开关应垂直安装,并且(B)。

  A:上端接负荷,下端接电源    B:上端接电源,下端接负荷。

  15、母线应按下列规定涂漆相色,保护中性线为(A);

  A:黄和绿双色 B:黄和红双色  C:红和绿双色。

  16、母线垂直排列时U、V、W的排列顺序为(A)。

  A:上、中、下  B:下、中、上 C:未作要求

  17、硬母线弯曲时,母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于(A)mm;

  A:50   B:25    C:75

  18、矩形母线的弯曲、扭转宜采用冷弯,如需热弯时,加热温度不应超过(A)℃。

  A:250   B;300  C:100

  19、配电室(箱)进、出线的控制电器和保护电器的(A)、频率应与系统电压、频率相符,并应满足使用环境的要求。

  A:额定电压   B:参比电压  C:标定电压

  20、配电室(箱)的.进线控制电器按变压器额定电流的(A)倍选择;

  A:1.3    B:1.5    C:1.2

  三、问答题(共10题,每题4分)

  1、使用钳形电流表时,应注意哪些安全事项?(3分)

  (1)、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数值时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。

  (2)、测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;

  (3)、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分。

  2、使用500V兆欧表测试低压设备绝缘电阻时,应注意那些问题?(5分)

  (1)被测量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开;

  (2)设备在测量前后,都必须分别对地放电;

  (3)被测设备应派人看守,防止外人接近;

  (4)穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路;

  (5)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行。

  3、邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接近带电导线至邻近或交叉其他电力线工作的安全距离以内时,应符合哪些要求?(2分)

  (1)采取有效措施,使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合邻近或交叉其他电力线工作的安全距离规定;

  (2)作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车等牵引工具应接地。

  4、进行线路停电作业前,应作好哪些安全措施?(4分)

  (1)断开发电厂、变电站、开闭锁、配电站(所)、环网设备等线路断路器和隔离开关;

  (2)断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器;

  (3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的断路器、隔离开关和熔断器;

  (4) 断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器。

  5、在电力线路上工作,如何进行验电?(4分)

  答:验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电时,绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套。验电前,宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用高压发生器等确证验电器良好。

  6、在电力线路上工作,哪些工作按口头或电话命令执行?(2分)

  (1)测量接地电阻;

  (2)修剪树枝;

  (3)杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;

  (4)涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持邻近或交叉其他电力线的安全距离的工作;

  (5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。

  7、在电力线路设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?(5分)

  (1)停电;

  (2)验电;

  (3)装设接地线;

  (4)使用个人保安线;

  (5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

  8、电力线路上装、拆接地线的程序是怎样规定的?操作时应遵守哪些规定?(4分)

  答:装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。

  9、低压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?(5分)

  (1)如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即拉开开关或拔出插头,断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关,有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的火线。

  (2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源。

  (3)当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源。

  (4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。

  (5)若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的,则应迅速断开电源,救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

  10、工作期间,工作负责人若因故离开工作现场,应做哪些工作?(3分)

  答:工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。若工作负责人因故长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。

  11、安全风险分析有何意义?(3分)

  答:安全风险分析就是针对设备、系统或工程施工及供电生产工作中存在的安全隐患及危险点进行检查分析和认定,对存在的问题制定治理和防范措施,以确保设备、系统和生产施工中的设备和人身安全。开展风险分析的基本方法就是要根据所要进行的工作的危险点进行全面的分析,采取有效的措施加以控制。开展风险分析是实现安全生产“可控、在控”的重要手段,通过在风险分析过程中找出危险点,并加以控制,从而有效落实“安全第一,预防为主”的方针。

  四、是非题

  1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√)

  2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√)

  3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×)

  4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×)

  5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√)

  6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×)

  7 、直流电流表可以用于交流电路。(×)

  8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√)

  9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√)

  10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×)

  11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×)

  12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。 (×)

  13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×)

  14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√)

  15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√)

  16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×)

  17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√)

  18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×)

  19、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√)

  20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×)

  21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×)

  22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√)

  23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×)

  24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×)

  25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√)

  26 、绝缘靴www.pw0.cn也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×)

  27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×)

  28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×)

  29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×)

  30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√)

  31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×)

  32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×)

  33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√)

  34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)

  35 、电缆管( TC )和管壁较薄,其标称直径是指其内径。(×)

  36 、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。(×)

  37 、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。(×)

  38 、电缆短、牵引力小时,可用牵引头让线心承受拉力;当牵引力大时,可用钢丝套牵引。(×)

  39 、所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。(×)

  40 、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。(√)

  41 、电缆的保护层是保护电缆缆芯导体的。(×)

  42 、电缆在搬动中,电缆线盘应平放在汽车上,以便固定。(×)

  43 、纸绝缘电缆中,绕包型电缆较分相铅包型电缆的工作电压为高。(×)

  44 、中、低压聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆和交联聚乙烯电缆,一般也与纸绝缘电缆一样,有一个完全密封的金属护套。(×)

  45 、电缆在运行中,只要监视其负荷不要超过允许值,不必监测电缆的温度,因为这两都是一致的。 (×)

  46 、电缆在锯钢甲时的工艺是先用直径为 2.0mm 铜绕绑 3~4 匝将钢甲绑紧,铜线的缠绕方向应与钢甲缠绕方面相反。(×)

  47 、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。(×)

  48 、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×)

  49 、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×)

  50 、更换熔断器的管内石英砂时,石英砂颗粒大小都 一样。(×)

  51 、备用变压器平时也应将轻气体继电器接入信号电路。(√)

  52 、无载调压变压器,在变换分接头开关后,应测量各相绕组直流电阻,每相直流电阻差值不大于三相中最小值的 10% 为合格。(×)

  53 、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×)

【电工证考试试题初级带2017答案】相关文章:

2017年商务英语考试初级模拟试题带答案01-20

2017高考语文考试巩固试题「带答案」10-23

初级西药师高效训练试题带答案08-05

2017年安全检查工考试试题带答案08-25

湖北学位英语完形填空考试题带答案201708-13

2017年雅思考试备考复习试题带答案11-13

2017年托福考试精选试题辅导带答案11-13

2017年雅思阅读理解考试专项训练试题带答案11-13

2017自学考试《旅游概论》测试题「带答案」08-13

2017高考生物考试备考测试题「带答案」10-08